C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 7914|回复: 1

[原理资料] 交流供电系统 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2016-3-24
发表于 2016-7-22 15:31:03 |显示全部楼层
交流供电系统
      
交流供电系统包括交流高压配电系统(6kV或10kV系统)和
交流低压配电系统 (380/220V系统)。其中,来自国家电网的市电作为主用交流电源,通信局(站)自备的油机发电机组则作为备用交流电源。大中型通信局(站)都采用10kV高压市电,经电力变压 器降为380/220V低压后,再供给整流器、不间断电源设备、通信设备、空调设备和建筑用 电设备等。     2.1.1 市电供电方式的分类
    依据通信局(站)所在地区的供电条件、线路引入方式及运行状态,将市电供电方式分为下述4类。     1.一类市电供电方式      一类市电供电方式为从两个稳定可靠的独立电源引入两路供电线,两路供电线不应有同时检修停电的供电情况。      两路供电方式宜配置备用电源自动投入装置。      一类市电供电方式的不可用度指标:平均月市电故障次数应≤1次,平均每次故障持续时间≤0.5h,市电的年不可用度应<6.8×
10负四次方。     2.二类市电供电方式
      二类市电供电方式为满足以下两个条件之一者:      (1)从两个以上独立电源构成的稳定可靠的环形网上引入一路供电线的供电方式;      (2)从一个稳定可靠的电源或从稳定可靠的输出线路上引入一路供电线的供电方式。二类市电供电方式的不可用度指标:平均月市电故障≤3.5次,平均每次市电故障持续时间应≤6h
,市电的年不可用度应<3×10负二次方。     3.三类市电供电方式      三类市电供电方式为从一个电源引入一路供电线的供电方式。      三类市电供电方式的不可用度指标:平均月市电故障在4.5次,平均每次市电故障持续时间应≤8h,市电的年不可用度应<5x10
负二次方。     4.四类市电供电方式      四类市电供电方式应符合下列要求条件之一:      (1)由一个电源引入一路供电线,经常昼夜停电,供电无保证,达不到三类市电供电要求,市电的年不可用度>5x10负二次方;     (2)有季节性长时间停电或无市电可用

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-17 07:17 , Processed in 0.164659 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图