微波快速调测指南 目前,HUAWEI大力推广微波产品,移动企业为解决3G基站IP化改造的需求,上了很多HUAWEI的微波产品。目前大家见到的产品型号有RTN905A,RTN950这两种型号。微波产品的发货给大家的调测提出了很多的要求,由于需要设置频率,从而导致大家必须要上站调测,这样就给大家带来了很多的困难,不能像传统的传输产品一样进行远程调测。但是为了大家能够节约时间和精力,要求尽量能够提前将微波产品在办公室完成调测。随后在调测的过程中在进行链路的调整。如果微波产品不能够接入网管进行管理的话,大家只能在现场进行调测,这样对后续的维护也是带来极大的困难。下面就把近期在调测微波产品时的步骤进行总结,希翼大家按照此步骤能够完成产品的调测。 一, 设备的用途与局点信息 1, 产品局点:太原移动。能够接入太原移动PTN网管系统。 2, 产品用途:数据专线的开通,2G,3G基站的开通。由于太原移动开通的业务较多,所以在开通时再微波产品下挂一套PTN设备,将微波设备当成了光纤系统,开通业务时用PTN设备进行开通。 3, 设备类型:RTN905A,RTN950. 二, 设备验货 1, 微波发货为成对发货,都是发的两套微波产品,即两套主机设备,两套IDU,两套ODU.正常情况下馈线只发一卷,长度为100米。设备主机和ODU天线的最长长度为300米。在发货中有两套IDU,要区分高频和低频两个。高频的IDU装在上游站,低频的IDU装在下游站。这个一定不能弄反,要不然无法开通。验货时在纸箱上能够区分出来。或者是ODU的条码也是能区分开,条码上标注HI或Lo。见下图。 三, 调测方法 1, 调测工具: 网管版本:iManager U2000 Web LCT V100R006C02SPC300 2,操作步骤 步骤1 启动便携机,登录操作系统。 步骤2 设置计算机的IP 地址信息。 IP 地址信息应满足以下条件: IP 地址:和网元IP 在同一网段(默认网段为129.9.0.0)且不同于该网元IP 的IP 地 址。 l 子网掩码:和网元IP 的子网掩码相同(默认值为255.255.0.0)。 l 默认网关:空。 步骤3 使用网线将便携机的网口和IDU 上的NMS/COM 接口相连。 此时,“NMS/COM”口和便携机的网口的绿灯应亮。如果便携机的操作系统设置了本 地连接提示,操作系统还应当会有网络已连接的提示。如果操作系统提示有IP 地址冲 突,则重新设置IP 地址。 步骤4 可选: 设置IE 为默认浏览器。 步骤5 可选: 降低IE 浏览器安全级别为中级或中级以下。 步骤6 可选: 禁用拦截弹出窗口的设置。 说明 如果安装有其他插件对弹出窗口有拦截功能,也全部禁用。 步骤7 可选: 设置IE(Internet Explorer)的选项。 1. 运行IE。 2. 在IE 工具栏中选择“工具 > Internet 选项”菜单。 3. 在“常规”选项卡中,单击“Internet 临时文件”框中的“设置”按钮。 4. 将“检查所存网页的较新版本:”设置为“每次访问此页时检查”,单击“确 定”。 5. 单击“确定”。 步骤8 在桌面上双击“启动Web LCT”快捷图标。 IE 打开Web LCT 的“登录页面”。 步骤9 输入“用户名”、“密码”和“验证码”后,单击“登录”。 l 用户名:admin l 密码:Changeme_123 如果输入的“用户名”、“密码”和“验证码”正确,IE 显示“网元列表”页面。 四, 设备调测 1,采用搜索方式创建网元 步骤1 在“网元列表”中,单击“网元搜索 > 高级搜索”。 系统弹出“搜索网元”对话框。 步骤2 选择“IP 自动发现”的搜索方式。 说明 l 采用IP 自动发现方式搜索网元时,Web LCT 会搜索和服务器在同一个网段的网关网元以及网关网 元管理的非网关网元。 l 在初始配置阶段,“搜索网段”默认为“129.9.255.255”。当网关网元的IP 改变时,应该更改 “搜索网段”,默认的网段不能修改和删除。 步骤3 单击“搜索”。 步骤4 当网管搜索到网元后,单击“停止搜索” 步骤5 选择需要添加的网元,单击“增加网元”。 系统弹出提示添加网元成功。 步骤6 单击“确定”。 此时,网元列表中已添加一个新的网元项。 步骤7 单击“取消”。 ----结束, 2 ,登录网元 步骤1 在网元列表中,选择网元,单击“登录网元”。 窍门 可一次复选多个网元。 IE 显示“登录网元”对话框。 步骤2 输入“用户名”和“密码”,单击“确定” l 网元默认的用户名为lct。 l 用户lct 的默认密码为password。 登录成功后,网元列表中的网元“登录状态”变为“已登录”。网元的“告警状态”从 “未知”变为网元的当前告警状态 2, 系统调测 上图是RTN950的面板图,将ODU单元与RTN950设备用馈线连好以后,添加ODU单板,就可开始调测。 右键单击ISU2单板,选择“中频接口”修改Modem 芯片模式 注意1,IS3 模式是默认运行模式,用于OptiX RTN 905 与OptiX RTN 905 空口对接,或 OptiX RTN 905 与OptiX RTN 910/950/980 的ISV3 板空口对接。 ,2, IS2 模式是可选的兼容运行模式,用于OptiX RTN 905 与OptiX RTN 910/950/980 的ISU2/ISX2 板空口对接。 将中频端口设为56M,单击应用即可 配置ODU单板 右键单击ODU单板,选择ODU接口 在发射频率设置相应的频率值,T/R间隔值为420. 如果是在高频站点,发射频率是实际接收频率加420.在低频站点,发射频率是接收频率减420. 设备功率属性 将发射功率有默认的-10改为25.这一步尤为重要,注意要设置正确。 在高级属性里将配置发射状态设为发射,实际发射状态也是发射。如果上一步设置正确,这一步就会自动为发射。 最后备份网元数据库。 微波的单站调测调测就完成了。当设备安装完成后,将上下游站点的天线对好以后,检查ODU的接收光功率,当光功率在-40左右的时候,微波就能够正常使用,如果两个微波距离很近,光功率还可以再降一点。当光功率值达到要求范围后,就可以在其中的一个站点监控到另外一个站点。因为是用LCT调测的,要将两个设备都单站调测一遍,所以这个时候可以用命令行登录一下另外一套设备。如果能登录上,说明微波已经对好。
|