第一章 铁塔施工程序 工程选址→勘察设计→场地平整→施工放线→基坑开挖→基底清理→基础垫层→钢筋制作→钢筋笼定位→支模板→地脚螺栓安装→地脚螺栓校正→混凝土浇筑→防雷接地→混凝土养护→基础拆模→基础回填→场地清理→基础验收→铁塔塔料进场→铁塔安装→铁塔验收。 第二章 施工阶段监理方法 第一节 验收前准备工作 1, 到各市和网建部工程管理员报到。并听取甲方对工程监理方的意见。因为各市的工程管理方式不同。 2, 要来各个施工单位的电话号码。 3, 和施工单位电话联系,别通知施工单位在隐蔽工程施工前和需要验收的分部分项工程,提前一天通知监理,然后监理提前安排行程。否则耽误他们验收所延误工期施工单位自己负责。; 4, 索取图纸方式: 索取图纸有三种方式: 1)和甲方负责人联系,通过电话发电子版; 2)去企业索取; 3)到现场看施工队图纸。 注:基础图纸分为角钢塔和管塔两种。在非特殊情况下都是两套通用图纸,角钢塔一套,管塔一套。只是基站名不同而已。 5,去工地验收途径: 有三种途径: 1) 有的市分企业规定验收必须有甲方管理员同时到现场和监理共同验收,这样可以事先和甲方约定好出发时间,提前到企业等他们车一起去工地。 2) 甲方不去现场,施工单位有方便车时可以随其前往工地。 3) 自己坐火车/汽车去工地。(由于现在工地大多都在偏远农村,有点已在两市交界,汽车也无法直接到达工地,这样就需要先乘坐一段汽车,然后在打三轮车到达工地。到工地后要让三轮车等一会,验收完带你回去。否则当地没车你无法回来。 6, 需要监理验收的部分: 一、基础部分:(每个分项工程验收合格后方允许进行下道工序施工) 基坑开挖完毕(验槽)→钢筋绑扎(验筋)→支模板→混凝土浇筑→坐接地网→拆模→回填基坑→做机房设备台或者房基础。 二、铁塔部分: 塔料验收→组塔→检查螺丝紧固和铁塔垂直度→做地脚保护帽。 第二节 基础验槽 基础土质一般分为三类:1)一般土;2)岩石;3)泥水坑 1, 到施工现场按图纸检查基坑的几何尺寸是否符合图纸要求,长、宽、高。 2,基础埋深达到设计埋深要求; 3,看基坑底如果是泥水坑,则需要加做毛石混凝土垫层,并且现场打电话和甲方沟通说明情况。毛石混凝土垫层厚度让甲方和设计沟通。但一般不小于300mm厚。 4,角塔每个基坑中心线都要在轴线上,避免偏轴导致砼偏心受压。 5, 影像照片:角钢塔每个基坑各一张,共4张。管塔一张。 6, 附图: 第三节 基础验筋 1,先检查基础垫层是否按图纸要求尺寸已做完。 2,检查钢筋: 1) 先看钢筋表面是否油污、翘皮或发红等现象,有的话则视为不合格钢筋,监理有权根据表观验收直接让其退场。 2) 看是否是国标钢筋,不要已施工单位的合格证为准,因为钢材站可以要来各种厂家的合格证。要以钢筋上印记的厂家为准来判断是否为国标钢筋。注:国标钢筋厂家见附表1 3,检查钢筋笼尺寸:主筋与箍筋直径、数量、间距符合图纸要求; 4,钢筋保护层(主筋保护层)国家规范规定不少于30mm, 现在设计图纸要求是50mm; 5,地脚螺栓直径、长度及露出混凝土面长度(看图纸要求)符合设计要求; 6,检查地脚是否有接头,有接头不得使用。角塔的地脚是施工单位自己加工制作。管塔的地脚是铁塔厂家供货。 7,复核基础根开与对角线尺寸,应在允许误差范围内(误差小于5mm)。 8,相邻两个钢筋笼的侧边要在同一直线上。 9,箍筋开口不要在一个方向。 10,影像照片:角钢塔每个基础钢筋各一张,共4张。管塔一张。 11,附图: 角塔: 第四节 基础支模 1, 模板几何尺寸符合要求; 2, 模板表面光滑平整,并作防止混凝土粘连处理。一般做法是在模板上面刷一层废机油。 3, 支模支撑牢固。施工单位根据各自经验和习惯支模方法各有不同。但都能支撑牢固,这点不用担心。 4, 附图: 角塔: 管塔: 第五节 混凝土 一、商品混凝土 检查现在混凝土单标号即可。混凝土厂家会对混凝土质量负责并出具混凝土报告。 二、人工搅拌混凝土 1,检查水泥: 1)是否是省联通指定用水泥品牌。注:各市所用水泥品牌见附表2 2)水泥标号:现在混凝土标号都是C30,325号水泥和425号水泥都可以配出来C30混凝土。具体用多少号的水泥要看实验室给施工单位出混凝土配合比单。 2,检查砂、石含泥量及石子颗粒级配应符合要求; 3,后台上料应有计量工具,并在投料车上做好明显标记; 4,混凝土用水为自来水,不得应含酸碱量大及海水等; 5,搅拌时间不得少于3分钟; 6,混凝土应分层振捣密实;并要按快插慢拔的规则,直至混凝土不在出现气泡为止。即不要漏振也不要过多振捣。 7,混凝土顶面要平整。注意是要求整个混凝土面平而不是其中某一点平。 8,再次复核地脚根开尺寸及露出混凝土面长度。 9,查按图纸混凝土表面是否有蜂窝、麻面、漏筋等情况。 10,混凝土终凝后应根据气温及时进行养护。 11,影像照片:角钢塔每个基础一张,共4张。管塔一张。 12,附图: 角塔: 管塔: 第六节 基础接地 基础接地网做法和所用材料要符合设计图纸要求。 接地电阻: 1, 平地小于5欧姆; 2, 山上小于10欧姆。 *如按图纸要求满足不了电阻要求,则需要在进行放射接地。接地增加费用可以签证。 第八节 铁塔安装 1, 检查塔料数量与几何尺寸(长、宽、厚)符合图纸要求; 2, 检查塔料镀锌情况。合格的镀锌层表面应光滑平整,无气泡、翘皮等; 3,检查铁塔螺丝紧固情况和地脚螺帽外露丝扣长度是否符合要求。丝扣外露长度规范规定不应小于3扣。 4,检查铁塔整体垂直度,规范规定偏差≤1/1500mm。注意是铁塔整体垂直度而不是单面垂直度。 5, 不允许拿塔材当抱杆组塔。 6,风力超过6级不许组塔。 7, 塔工要有特种作业人员操作证方可组塔。 8, 影像照片:角塔一张整体;管塔一张整体。 9,附图: 角塔: 管塔: 第三章其他工程先容 第一节 桩基础 在地下水位较浅和水量较大时,基坑开挖无法施工时采用桩基础。在辽宁一般盘锦和营口两地多采用桩基础。 施工工序:平整场地→泥浆制备→埋设护筒→铺设工作平台→安装钻机并定位→钻进成孔→清孔并检查成孔质量→下放钢筋笼→灌注水下混凝土。 1, 平整场地:按建设单位选择,将其场地做个平整。 2, 泥浆制备:泥浆为膨润土制成。作为增加侧压力防止塌方。 3, 埋设护筒:护筒一般为6-14mm钢板制成的圆筒,直径大于桩基的直径15-40cm。埋深为1.0-1.5m。 4, 成孔:采用机械钻孔。孔深和直径按设计图纸要求。 孔深检查方法:用线缀探到孔底,然后量提上来量所入孔的线的长度。 5, 清孔:清楚孔内悬浮杂质。 6, 下放钢筋笼 1) 钢筋笼的箍筋为盘圆钢筋螺旋形盘成。 2) 按桩长每隔2米要增设一道加强箍,加强箍筋直径不小于16mm。 7, 浇注水下混凝土 1) 混凝土可以现场搅拌也可采用商品混凝土。 2) 浇筑方法:将导管插到孔底,然后随着浇筑混凝土随着往上提导管。每次提导管时保持其在混凝土面以下,防止断桩。 第二节 楼顶塔 1, 楼顶塔一般在市区或县城内相对较高的楼顶。 2, 塔高一般不超过20米。 3, 塔基础是利用原来楼房的承重梁或柱子。 将楼顶混凝土打开,找到原来的柱子4根,4个角的。将混凝土面破开露出钢筋,然后将塔的预埋件与柱子钢筋焊接之后绑扎柱筋和梁筋,然后浇筑梁柱混凝土。 4, 组塔和角刚塔相同。 第三节 抱杆、烟囱平台、美化天线、H杆和品字杆 1, 抱杆是在楼顶某一位置安顿的一根钢管,然后在其顶端对侧打两个拉线固定在楼房女儿墙上。 2, 烟囱平台是利用原有大烟囱上端直接挂上信号天线。 3, 美化天线是在每个楼顶制作特殊造型的天线放在其楼顶上。 4, H杆:大多为市外大地里或山上埋设的两根预制水泥杆,中间用角钢连接,上端加上平台和挂天线。由于形状像英文字母“H”,所以叫H杆。 5, 品字杆:和H杆相似,由3根水泥杆呈三角形排放,形状想“品”字,所以叫品字杆。一般高度21米左右。 第四章 监理内业资料 1,监理日记 按企业监理日记版本随工程进度随时填写,每个铁塔一本。 2,安全生产文明公约 固定样式,每天铁塔基础一份,铁塔一份。填写基站名和开竣工日期,让施工单位签章。 3,旁站监理记录 基站混凝土浇筑时才需要旁站和填写旁站记录。按基站名称和内容填写。如发现问题则填写上,但必须要写上处理意见和结果。 4,安全检查记录 每个基站基础和铁塔各一份。如果有发现安全问题和隐患则填写的内容里。但也要有处理意见和结果。 5,监理工程师通知单 1) 当施工中发现严重安全和质量问题或隐患时,或者要求施工单位整改不整改的,监理工程师可以签发通知单,并通知甲方。一式三份,甲方、乙方、监理企业各一份。 2) 通知单要写明问题的部位和性质,和监理的处理意见。 6,监理工程师通知单回复单(施工方填写) 当签发监理通知单,必须有施工单位的回复单,内容写明已按监理通知单的要求进行整改,并提请监理企业重新验收。 7,会议记录 每次联通开工程会议或者监理会议都要整理会议记录 8,每周一前每个市都要把每个基站进度情况通过电子表格方式发送到企业文员。企业统一归纳到一个表格后发到省联通和各市联通网建部负责人。 9, 工程照片及时传给企业文员。 10,每月25号要报监理月报。月报内容包括工程进度情况、质量情况和下月工作重点。 11,监理报告 监理报告为省联通规定的固定格式。用电子版给施工单位,放在施工单位竣工资料的最后一项。监理人员自己同时也做一份放监理资料里备用。 12,施工单位竣工资料由他们自行完成,到时候他们会找监理工程师给他们签字盖章。施工单位资料是在基础和铁塔竣工验收完成后统一做。 13,竣工验收:一般都是由甲方,监理和施工单位一起验收。有的地市运维部或财务部参加验收。
|