发表于 2003-8-9 01:03:00 |显示全部楼层
最近遇到一件很启发人也很光火的事情:
开了一个电视会议室,接了一个HUAWEI会议终端,传输采用中兴接入网的2M信道。两个设备一个在一楼,一个在三楼,相距不过20米。
可是,两个设备相通后,该中兴接入网ONU上所有的用户板被烧掉,个别用户板还被烧糊了。
原因判断:HUAWEI终端接的墙壁插座,没有接保护地。于是电流随着2M线传到了接入网,把接入网用户板烧了个光光,其它板子现在还看不出异样。HUAWEI设备当然一切正常。
不知有无哥们再帮助分析一下:
一是上述原因分析是否正确,
二是除了烧用户板,其它还会有什么板可能也被烧了,
三是如果上述情况分析正确,有无防范此类情况之可靠方便措施?