[话题讨论] 关于15dBm规定值的分析 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上等兵

注册:2008-7-14
发表于 2013-11-4 14:52:42 |显示全部楼层
根据中华人民共和国国家标准《环境电磁波卫生标准》,即国标GB9172-88,环境电磁波容许辐射强度分为两个级别,见下表所示:
1电磁辐射强度表
波长
容许场强
一级(安全区)
二级(中间区)
300MHz-300GHz
µ W / cm2
< 10
< 40
A、一级标准
为安全区,指在该电子波强度下长期居住、工作、生活的一切人群,均不会受到任何有害影响的区域;
B、二级标准
为中间区,指在该电子波强度下长期居住、工作、生活的一切人群可能引起潜在性不良反应的区域。      
  在本室内覆盖系统楼层里最强信号电平为15dBm0.032W),载波配置为8个,天线的增益为2.1dBi,计算最强功率密度并判断是否符合国家环境电磁波卫生标准:
天线口总输入电平为:0.032×8 0.256W24.0dBm
天线EIRP为:24.0 2.1 26.1dBm0.407W
设人员活动范围距天线一米以外,则最强功率密度为:
0.407 / 4π12   0.032W/m2 (3.2&micro; W / cm2)
可证明电磁辐射满足一级标准的要求。
非正常 在本室内覆盖系统楼层里最强信号电平为20dBm0.100W),载波配置为8个,天线的增益为2.1dBi,计算最强功率密度并判断是否符合国家环境电磁波卫生标准:
天线口总输入电平为:0.100×8 0.8W29.03dBm
天线EIRP为:29.03 2.1 31.13dBm1.288W
设人员活动范围距天线一米以外,则最强功率密度为:
1.288 / 4π12   0.103W/m2 (10.3&micro; W / cm2)
考虑到室内天线的增益有所不同,由上述计算可得知:15dBm的标准值为最佳。