WLAN硬件安装规范先容——安装环境要求

AC设备应安装在数据机房,机房内不宜有排水管道、煤气管、电力管线等与通信无关的管线穿过。机房内要有可靠的消防器材。
机房的电源线与信号线的孔洞、管道应分开设置,机房内的走线除设备的特殊要求外,一律采用不封闭走线架;交流线应采用绝燃材料保护套。

WLAN硬件安装规范先容——室内AP安装

AP安装位置必须符合工程设计要求。
AP安装在弱电井内,需做好防尘等安全措施,为防止AP被盗,建议在固定架加锁或是将AP安装在定制机箱之中,离地1.5m至2m之间,并保持通风良好、通气孔畅通,保持工作环境清洁无尘;
AP壁挂安装在大楼墙面上,必须做好防盗措施,建议将AP安装在定制机箱之中,离地1.5m至2m之间,并保持通风良好、通气孔畅通,保持工作环境清洁无灰尘。
室内放装型AP,自带的天线要求垂直地面,天线之间不得有交叉;
室内放装型AP,周围1m以内不能有金属板、金属网遮挡。禁止装在金属或金属网吊顶内。