发表于 2013-1-18 05:25:18 |显示全部楼层
现有两台发电机组(一台威尔逊,一台康明斯),两台ATS转换柜一台ATS(1)转换柜分别接两台发电机组,输出端接到另一台ATS(2)转换柜的发电机组输入端,ATS(2)市电端接入市电,请问如何实现市电断后,必须保证有任意一台发电机组启动并ATS(1)能自动却换到ATS(2)供电。只需一台发电机组供电即可,最好能任意设置发电机组的主备用。