C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  列兵

注册:2011-4-7
发表于 2011-5-25 15:12:29 |显示全部楼层
远动与传输

一、远动的作用
将远方发电厂、变电站的电压、功率、负荷、断路器动作情况等等进行收集,汇编成数据,传到调度中心进行显示。将调度的命令用数据形式传到厂、站,进行遥控操作。这些数据就是远动信号。用“遥测、遥信、遥控、遥调”四遥来概括远动的作用。
二、传输通道的任务
是给这些数据提供一个畅通无阻的通路。这些数据有的是直接接在通道的数字口上进行传输,(即232电路)有的则是将数据经过调制器(MODEM)变换成音频信号,经传输通道的音频接口传输到对方(即四线通道),对方再用解调器还原成原来的数据。
三、传输电路概况

1、四线电路:一对接线用来在一个方向传输数据,另一对接线用来相反方向传输数据。

电路的主要参数:阻抗、频率、电平

2、RS-232-C

2.1.电气特性:在TxD和RxD上:逻辑1(MARK)=-3V~-15V    逻辑0(SPACE)=+3~+15V

以上规定说明了RS-323C标准对逻辑电平的定义。对于数据(信息码):逻辑“1”(传号)的电平低于-3V,逻辑“0”(空号)的电平告语+3V;也就是当传输电平的绝对值大于3V时,电路可以有效地检查出来,介于-3~+3V之间的电压无意义,低于-15V或高于+15V的电压也认为无意义,因此,实际工作时,应保证
2.2、连接器的机械特性:
  连接器:由于RS-232C并未定义连接器的物理特性,因此,出现了DB-25、DB-15和DB-9各种类型的连接器,其引脚的定义也各不相同。
2.3、RS-232C的接口信号
 数据发送与接收线;地线
2.4、近距离通信:
RS-232C标准规定:对于普通导线,允许距离15M。实际应用中,当使用9600bps,普通双绞屏蔽线时,距离可达30~35米。
最简连线(3线制)2号线和3号线交叉连接,5号地线对接。
四、远动设备接口部分概况
几乎所有的变电站都改装或新装了远动设备。但由于主站端的远动设备与变电站端的远动设备(RTU)往往不是一个厂家生产的,传输通道有不同厂家生产的载波、光端、微波、扩频等不同设备组成,还有通过数千米音频电缆传输的,所以在安装调试中经常发生不通或误码率高等问题。现就安装、运行维护中碰到的问题,对远动设备常见故障的查找方法与步骤作一先容。
1 远动设备的配合(六统一)
就远动设备来讲,要想通道畅通,除设备的稳定性要高外,在配合上还要做到以下几方面统一。
1.1 波特率(Baud Rate)要统一
波特(Baud):波特是设备(如调制解调器)每秒钟发生信号变化的量。它代表的是信号的变化,而不是传输数据的多少。它表示每秒钟内通信线路状态改变的次数。
波特率(Baud Rate):串行口每秒钟发送(或接收)数据的位数称为波特率。
据我国电力部门现行使用较多的远动制式,有300Baud、600Baud、1200Baud三种。波特率不统一,远动设备通道肯定不通。不光要把主站上位机及分站下位机的通信波特率设置一致,还要把MODEM里面的相应断路器设置一致。
1.2 音频频率要统一
原电力部规定经过MODEM后的调频音频频率为:300 Baud 3000±150 Hz;600 Baud 2880±200 Hz。按惯例1200 Baud 1700±500(400)Hz。在原电力部规定中,600 Baud的中心频率可根据用户要求设为2880±60N(N为正整数)Hz,但频偏必须是±200Hz。远动生产厂家或配置的MODEM应遵照以上设置并可调。频率不但要对,重要的是准确度要高。可用频率计、选频表、万用表的频率档进行核校。还要注意音频信号是否是良好的正弦波,可用示波器观察。在现场调试中经常出现MODEM输出音频频率不准,有的最大偏差达50Hz;还出现过信号波形是三角波的实例。测量频率或观察波形时应设法送单一频率。频率不对则不通,频率不准或波形不良将造成严重误码
1.3 正负逻辑要统一
所为正逻辑,就是发“1”时为高频,发“0”时为低频;负逻辑则相反,发“1”时为低频,发“0”时为高频。有时远动电平正常,波形良好,但收到的全是错码,应考虑双方逻辑是否统一。
1.4 地址码要统一
双方报文的源地址和目的地址应统一,如一方不按约定设置,或双方事先没有约定,将造成不通。
1.5 同步字要统一
同步字相当于侦察兵,每桢报文前如果均收到完全正确的同步字,证明通道基本正常。现多用三组EB90或D709作为同步字。如双方同步字不统一,收不到要求的同步字头,就无法接收后续报文。
1.6 报文规约要统一
如果双方的同步字,对方收到后能解调出来,其它数据一个也解不出来,就是双方远动报文规约不一样。这就需要远动双方的调试人员统一规约,并认真核对,做到上传从采集、传送到显示,下送从下操作命令、传送到实行均准确无误。
五、 传输设备的检查
就传输设备方面来看,好象要先看路修通了没有,再看路修得平不平。
1 音频传输方式
远动信号接上后,要先用耳机在输入和输出端听一听,是两个频率还是单一频率,两个频率是数据信号,上行信号一般是双音;单一频率是测试频率,下行信号可能是单音,但下行信号在定时发命令时也是双音。有的形容信号双音象蟋蟀叫,单音像蝉叫。听到音频证明路已经修通。有经验的从音频的高低、纯洁度、清晰度,就能大概判断远动设备能不能上,不能上的原因在哪里。
听完音频后要用选频电平表选测频率,检查哪个频点摆动到最大值,以确定远动的实际波特率。最好是让远动设置备测试频率,用选频表选测或用频率计测量,有些万用表也带有测频率档。如频率与规定值有差别,应告知远动设备方进行频率校对并调整。如听或测到有第三频率,如300Baud有3000Hz,肯定是远动设备出了问题,这在现场调试中经常碰到。
检查路修得平不平,也就是检查传输设备的传输质量,要从以下六个方面着手。
1.1 传输电平的衔接要一致
1.2 接口阻抗应匹配
远动设备的MODEM收发与传输设备的收发接口处的阻抗,均为规定600Ω。
1.3 应有足够的杂音防卫度
原电力部标准规定为17Baud,而一般载波机都能达到25Baud以上,光端机则更高。
1.4 根据波特率要提供足够的通频带
300Baud传送2850Hz和3150Hz,取2550~3400Hz带宽;600Baud传送2680Hz和3080Hz,取2200~3400Hz带宽;1200Baud占用300~3400Hz全部话频带宽。光端、微波、扩频等设备一般用四线E/M通路中的收发通路,应是300~3400Hz全部话频带宽无需调整。
话音用四线传输,另加上以地为回路的两根线,相互启动信号的传输,接口方式称四线E/M。
1.5 收发信通路要有60dB以上的杂音防卫度。
杂音防卫度:把传输信号电平与杂音电平的差值叫做杂音防卫度。杂音防卫度越高,抗干扰能力越强;杂音防卫度越低,传输信号受干扰越严重。
1.6 传输波形失真度要小
在输入端和输出端用示波器观察波形,应基本一致。包括波形应无缺口或缺口很小。
2 数字传输方式
数字接口,通常用RS-232接口,需要注意的是设备接口之间的连线距离不能过长。标准是15m,最好是两设备相邻,或在同一机房。最远是相邻机房,不能超标准过多。如超过几十米,应用RS-422或其它接口方式进行转换。
对于RS-232接口,远动设备(也包括其它终端设备,如计算机)发送应能量到电压,一般应为±(3~12)V左右,接收时量不到电压;载波、光端等传输设备发送测不到电压,接收应能测到±(3~12)V左右的电压。其接法是:
远动设备——传输设备
发接发 收接收
传输设备——传输设备
发接收 收接发

不论哪种设备之间的连线,都要注意地线要接在同一地上。RS-232标准插头不管是9针的,还是25针的,都有一个是地线,一定要将其连通。
总的来说连接口诀是:有电接无电,无电接有电,收发莫接错,共地是关键。
通过以上几个步骤的检查,远动仍然不通或误码率高,最后可用分段自环法,来判断压缩产生故障的范围。
六、目前远动运行状况:
目前变电采取大集控方式,由集控站对个变电所进行远端遥控。
远动设备采取一模一数、主备用方式。使用101规约即问答式规约。
七、典型故障:
四线电路部分:
1、
电平过高造成远动误码

2、
下行电路中断或电平过低造成上行停送远动信号,而只送单音

RS-232电路部分:
1、
对接电路不同地或地线断造成的电路中断或误码的故障

2、
电路电压为死值的故障,一般为设备板故障或远动机死机造成的。

常见故障引起的原因:
1、
卡线问题:接触不良、松动等

2、
地线问题:不同地、未接地等原因

3、
电平过高:安装后没有将电平调试到规定范围内

4、
电路板故障

5、
远动机死机及设备自身问题

6、
远动中心频率偏差问题

八、对远动问题的应对
1、
设备安装、验收时要注重设备的接地、卡线和四线电平的调整。

2、
四线通道的开通要坚持带仪表但通路电平进行效验,而不是只是简单的测环路电平。

3、
要明晰上行电路和下行电路信号的特点以及工作原理。

4、
232通道要注重设备线缆型号的使用,敷设长度是否符合要求,地线是否供地。

5、
接点故障可以在电路信号流的下一个测试点检测上一个接点的状态。

6、
对于经判断我方传输基本无问题的时候可以请调度协调远动远方复位,以消除远动死机的故障。



转载于www.hrbyitu.com


[ 本帖最后由 jinlao 于 2011-5-25 15:16 编辑 ]

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-26 01:27 , Processed in 0.404105 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图