C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2725|回复: 1

[技术讨论] 替换扩容 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2006-5-22
发表于 2006-6-6 11:44:00 |显示全部楼层
昨天对一个站替换扩容。在基站正常后,发现监控始终连不上。有8081&8086告警。检查数据,板件,2M线、CRC均无错误。而自环动力监控也正常。为什么?亚星游戏官网-yaxin222

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-23 19:27 , Processed in 0.074012 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图