C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  一级军士长

注册:2004-5-24
发表于 2006-4-12 15:37:00 |显示全部楼层
继续连载:中国移动电信级数据机房规范
第一章  总则       
第一条        为了加强中国移动数据机房通信质量管理,为数据设备提供安全、稳定、标准、优质的机房环境,根据相关法律、法规及信息产业部政策文件,结合中国移动实际情况制定本规范。
第二条        本规范适用于中国移动数据机房,作为数据机房建设和管理相关依据。
第三条        本规范未涉及到的内容应当在保证机房安全、稳定、标准、优质的原则下协商实施,并将此类问题及解决方案及时上报有限企业,以备今后修订规范时参考补充。
第四条        本规范的说明权所属有限企业网络部。
第五条        本规范自发布之日起实行。

第二章 机房环境要求
第六条        机房应提供公共操作间及工作区,用于设备调试及维护,以尽量减少维护人员进入设备区。有条件的机房可以考虑设置辅房,用于工程期间设备的临时存放。
第七条        为了适应移动数据业务的迅速发展,数据机房应设置维护专区,用于放置试点设备。对维护专区具体要求如下:
1.        物理区域的隔离:由于试点设备经常需要进行现场维护测试,为了确保整体网络安全,维护专区应与其他区域物理隔离。
2.        专用的网络接入设备:为了尽可能减少试点设备对运营网络的影响,维护专区应通过专门的设备接入运营网络。网络接入设备需具备安全隔离的能力。
3.        试点设备测试结束后,如果正式投入运营,需要割接出维护专区,纳入正常运营网络统一管理。
第八条        机房不应有易燃易爆品、污染气体、强电磁场、强震动源、强噪声源及所有危害系统正常操作或运行的因素。
第九条        机房所有门窗应密封,同时避免阳光直射,以减少尘埃、噪音等外来干扰,机房各门及走道的尺寸应保证设备运输方便。
第十条        机房应有充足照明,设有机房疏散照明、安全出口标志灯,建议参照《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)相关要求实行。
第十一条        机房隔断应符合消防分区要求,隔断应采用防火材料。
第十二条        机房内建议配备专用铁皮柜,用于存放机房必备的文件、资料、工具、仪器仪表等。
第十三条        机房井道、孔洞必须用防火材料封堵严实,电缆沟内无积水、杂物,所采用的盖板必须具备阻燃性。
第十四条        机房温度湿度要求:
1.        机房温度:21±3摄氏度;相对湿度:55%±10%;不结露。
2.        温度变化率:最大3℃/小时;湿度变化率:最大6%/小时。
3.        温度、湿度的测量点为空调回风口处。
第十五条        机房防尘及洁净度要求参照《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)标准实行,建议如下
1.        机房内的空气含灰尘粒子不得是导电的、铁磁性的和腐蚀性的。
2.        机房内的空气含尘浓度,在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,应少于18,000粒。
3.        建议每年请专业检测机构至少检测一次。
第十六条        机房电磁干扰及静电参照《电子计算机机房设计规范》(GB 50174-93)标准实行,建议如下:
1.        电磁干扰:建议电场强度小于126dB (uV/m);磁场强度小于800 (A/m)。
2.        建议每年请专业检测机构至少检测一次。
去http://www.sunsway.cn看看,还可以了解........亚星游戏官网-yaxin222

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-23 15:22 , Processed in 0.106975 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图