信部[1998]398号
各省、自治区、直辖市邮电管理局,各计划单列市局,邮电部设计院,邮电部北京设计院, 中国通信建设总企业:
现将《移动通信基站防雷与接地设计规范》(编号:YD5068-98)发布,自1998年10月 1日起施行。
该规范由北京邮电大学出版社负责组织出版发行。
中华人民共和国信息产业部
一九九八年七月三十一日
目 次
1总则
2术语
3移动通信基站的防雷与接地
3.1供电系统的防雷与接地
3.2铁塔的防雷与接地
3.3天馈线系统的防雷与接地
3.4信号线路的防雷与接地
3.5其他设施的防雷与接地
4移动通信基站的联合接地系统
4.1地网的组成
4.2接地体
4.3接地线和接地引入线
4.4接地汇集线
5接地电阻
附录A 验收、检查接地电阻值测试极棒的布置
附录B 本规范用词说明
附加说明
条文说明
--------------------------------------------------------------------------------
1 总则
1.0.1为防止移动通信基站遭受雷害,确保移动通信基站内设备的安全和正常工作,确 保构筑物、站内工作人员的安全,-特制定本规范。
1.0.2本规范适用于新建移动通讯基站的防雷与接地设计。对于改建、扩建移动通信基 站的防雷与接地设计,已建基站的防雷与接地技术改造亦可参照实行。设在综合通信楼内 移动通信基站的防类与接地设计应按YDJ26-89《通信局(站)接地设计暂行技术规定》与本规 范一并实行。
对于利用商品房(居民住宅、商用办公楼等)作机房的通信基站,亦应参照本规范实行, 其地网应根据现场环境条件的可能进行布没,但机房的工作接地、保护接地、建筑防雷接 地应共用同一个地网。
1.0.3移动通信基站的防雷与接地设计应本着综合治理、全方位系统防护的原则,统筹 设计、统筹施工,以确保工程质量,切实做到安全可靠。
1.0.4移动通信基站的防雷与接地工程设计中应采用有理论依据、经实践证明行之有效、 并经部级主管部门鉴定合格的产品。
|