机房布线规范说明

为了保证通信线路的安全运行,方便日常维护,防止因线路布放凌乱造成的意外通信事故。现将布线规范简述如下:

一、布线通道选择

1.  弱电、强电以及光缆通道要分开。

2.  机房主走线通道选择:通常选择机房墙面的四周。

3.  机房分走线通道的选择:通常选择设备横列架间隙处。

《注意》避免布线通道横穿设备机架或占用以后设备扩容的位置。

二、布放电缆的公艺要求

1.  电缆外皮完整、不扭曲、不破损、不折皱。

2.  电缆的布放要求横平竖直,转弯处要均匀,曲率半径半径应大于电缆直径的10倍。

3.  电缆的捆绑要整齐一致、松紧适度:单芯电缆要捆绑成圆把,并尽可能将上面的电缆绑成一条线,8芯或多芯电缆可以捆绑成圆把或方登状,同样尽可能将上面的电缆绑成一条线。

4.  电缆在进设备和上架制作电缆头时均要留有适当的弧度。

5.  软光纤应采用塑料线槽或波纹护套管保护。

《注意》避免电缆中间接头,以及电缆线因下线误差过大或过短。

三、制作电缆头的工艺要求

1.  刮线时留长要准确,用力要得当,不要刮伤芯线。

2.  电缆下线时要保持长度均匀一致。

3.  芯线焊接时要求焊点均匀。光滑。
《注意》避免下线时电缆长度不一、避免虚焊。