C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上等兵

注册:2011-4-7
发表于 2020-7-20 12:13:13 |显示全部楼层
本帖最后由 bebego 于 2020-7-20 12:25 编辑

2020年7月特种作业人员考试题库

选择题1.    《特低电压【ELV】限值》【GB/T3805-2008】中规定,在正常情况下,正常工作时工频电压有效值的限值为【33V】
2.    测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的L、E;两个接线柱应【“L”接在电动机出线的端子,“E”接电动机的外壳】
3.    以下说法中,错误的是【《安全生产法》所说的“负有安全生产监督管理职责的部门”就是指各级安全生产监督管理部门】
4.    电动吊篮电源电压偏离额定值不大于【±5%】能正常工作。
5.    一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的【±5%】
6.    根据《电能质量供电电压允许偏差》规定,10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的【±7%】
7.    离心式安全锁实验时,当手握安全锁上部,安全绳快速向上抽拉,检查是否锁绳,锁绳距离为【≤100mm】
8.    在低压供电线路保护接地和建筑物防雷接地网,需要共用时,其接地网电阻要求【≤1Ω】
9.    电动吊篮悬挂机构的抗倾覆系数应是【≥2】
10.  钢丝绳绳卡之间的距离应为【≥6】倍的钢丝绳直径。
11.  穿管导线内最多允许【0】个导线接头。
12.  指针式万用表测量电阻时标度尺最右侧是【0】
13.  由专用变压器供电时,电动机容量小于变压器容量的【0.2】,允许直接启动。
14.  吊物在起吊离地【0.3m】时检查索具,确定安全后方可起吊,并严禁起重机超负荷作业。
15.  工作人员在10kV及以下电气设备上工作时,正常活动范围与带电设备的安全距离为【0.35】米。
16.  带电灭火时,如用二氧化碳灭火器的机体和喷嘴距10kV以下高压带电体不得小于【0.4】米。
17.  制冷剂为F22的空调,夏季时的低压运行值一般是在【0.4m】Pa。
18.  设备离安装地点较远的情况下,在运输过程中,一是检查路面是否平整;二是要准备枕木、滚杠、倒链【检查倒链的零部件是否灵敏有效,有问题不得使用】,倒链的吨位必须大于设备的吨位【0.5】t以上,严禁使用小吨位的倒链。
19.  施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于【0.5m】
20.  消防水泵房安装一台控制配电箱,控制箱底口距操作平台高度为0.8m,操作平台距地高度为【0.5m】
21.  新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于【0.5mΩ】
22.  配电室至结构主体位采用埋地敷设,埋设深度为【0.7m】。电缆上下左右均匀铺50mm厚细砂,上面用红机砖满铺保护,回填细土。
23.  电动吊篮的悬吊平台工作面的护栏高度不应低于【0.8m】
24.  杆塔顶部吊离地面约【0.8m】时,应停吊进行冲击实验。
25.  坑口边缘【0.8m】以内不得堆放材料和工具。
26.  限位器止挡应安装在距钢丝绳顶端【0.8m】处。
27.  消防水泵房安装一台控制配电箱,控制箱底口距操作平台高度为【0.8m】
28.  在配电线路中,熔断器作过载保护时,熔体的额定电流为不大于导线允许载流量【0.8】倍。
29.  消防水泵房安装一台控制配电箱,其额定电流为100A。控制箱底口距操作平台高度为【0.8m】,操作平台距地高度为【0.5m】
30.  凡受电容量在160KVA以上的高压供电用户,月平均功率因数标准为【0.9】
31.  超速锁一般装在吊篮平台或提升机构上,每端各设【1】台,并通过一独立悬挂于屋面的安全钢丝绳上。
32.  导线接头电阻要足够小,与同长度同截面导线的电阻比不大于【1】
33.  电动吊篮使用的安全锁,必须在有效标定期内使用,标定期限为【1】年。
34.  广告高处施工现场往往场地狭小,施工人员应将工具设备,材料分别码放整齐,留出合理的通道,通道宽度应不小于【1m】
35.  据一些资料表明,心跳呼吸停止,在【1min】内进行抢救,约80%可以救活。
36.  使用座板式单人吊具的作业人员使用的安全保险绳长度不得超过【1m】
37.  消防水泵房安装【1】台控制配电箱,其额定电流为100A。
38.  安全防护用品的安全防护用具三大类是【1、防坠落安全防护用品2、防触电安全防护用品3、其他安全用品】
39.  常用ZLD500型电动吊篮的电动机功率为【1.1kW】
40.  照明线路熔断器的熔体的额定电流取线路计算电流的【1.1】倍。
41.  大块基础距坑口0.8m内,掏挖基础距坑口【1.2m】范围内不得堆土及其他物品。
42.  禁止在起吊高度的【1.2】倍半径内有其他作业和非作业人员在内。
43.  坠落冲击发生后,自锁器在安全绳上下滑距离最大不超过【1.2m】
44.  墙边开关安装时距离地面的高度为【1.3m】
45.  当架空线路与爆炸性气体环境邻近时,其间距离不得小于杆塔高度的【1.5】倍。
46.  凡坠落高度在【1.5m】以上的工作平台、人行通道【部位】,在坠落面侧应设置固定式防护栏杆。
47.  悬挂绳放绳时检查大绳是否出现毛口、划伤,发现大于直径【1.5mm】破口或散股时,应停止使用。
48.  在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,或坠落相对高度超过【1.5m】时,必须使用安全带,或采取其他可靠的安全防护措施。
49.  自控器的水平活动应该在以垂直线为中心半径的【1.5m】范围内。
50.  采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装高度,距地面应【1.5至1.8m】
51.  拆除工程施工现场应按规定设置不低于【1.8m】的硬质围挡,并在施工危险部位设置醒目的警示标志。
52.  发现表面纤维严重磨损局部绳径变细,或任一股磨损达到原绳股【1/3】更换新绳。
53.  避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过【10Ω】
54.  电动吊篮受力构件的磨损或锈蚀深度达原尺寸【10%】时,必须报废。
55.  对于低压配电网,配电容量在100kW以下时,设备保护接地的接地电阻不应超过【10Ω】
56.  施工单位对电梯井门应按定型化、工具化的要求设计制作,电梯井内不超过【10m】应设置一道安全平网。
57.  使用座板式单人吊具作业时,距离高压线【10m】区域,无特殊防护措施禁止作业。
58.  电动吊篮制动器必须使用有125%额定载荷的悬吊平台,在不大于【100mm】制动距离内停止运行。
59.  防静电的接地电阻要求不大于【100Ω】
60.  挂梯扶手高度不宜过高过低,【100mm】高度选择不合理。
61.  热继电器的整定电流为电动机额定电流的【100%】
62.  消防水泵房安装一台控制配电箱,其额定电流为【100A】
63.  从制造角度考虑,低压电器是指在交流50Hz、额定电压【1000V】或直流额定电压1500V及以下电气设备。
64.  低压电工作业是指对【1000V】以下的电气设备进行安装、调试、运行操作等的作业。
65.  防护栏杆的结构整体应牢固,能承受住任何方向【1000N】外力。
66.  我国的电压等级有:【1000kV】
67.  运行线路/设备的每伏工作电压应由【1000Ω】的绝缘电阻来计算。
68.  安全保险绳不允许有接头,其保险绳长度为【1000±40mm】
69.  挂梯上方应高出楼房外沿【1000至1500mm】
70.  一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为【1000至2000Ω】
71.  作业活动范围与带电体的距离是【10kV以下1.7m】
72.  使用吊篮电源箱的其他电动工具,额定电压不得超过【110V】
73.  


亚星游戏官网-yaxin222 特种作业人员【电工_登高】题库【打印版】.docx (168.22 KB, 下载次数: 33)


上周参加的特种作业人员考试,这个是考前准备的资料,考题全部能覆盖。

希翼对施工人员兄弟有所帮助



举报本楼

本帖有 11 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-9 03:52 , Processed in 0.369277 second(s), 18 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图