C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 6372|回复: 28

[资料下载] 5G基站外市电改造建设方案 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2015-9-75
发表于 2020-5-27 07:07:35 |显示全部楼层
定义:由供电部门提供的专用高压电源或非专用高压电源或低压电源均称为市电。
分类:
    (1)按电压等级分类
     ①提供给电信部门的高压市电电压通常为10kV,也有6kV;一般为县级及县级以上综合业务局所使用。
     ②提供给电信部门的低压市电电压通常为380V/220V;一般为接入局房、模块局房和基站使用。
    (2)按供电制式分类
     市电分为单相电和三相电,其中三相电分为三相四线制〔TN-C系统:U/V/W/N〕和三相五线制〔TN-S系统:U/V/W/N/G〕,其中U/V/W为火线,N为零线,G为保护地线;基站用电一般采用三相四线制供电方式。
    (3)按产权关系分类
      ①直供电方式,通过电力部门直接管辖的方式接入。
      ②转供电方式,从业主或其它非供电企业配电系统接入。
     (4)按等级分类
      市电供应的等级分为四个等级:一类市电/二类市电/三类市电/四类市电;它们的区别主要是根据通信局址所处的级别和重要性划分,市电的高、低压要求标准不同,导致允许停电时间长短不同。
外市电四级分类:
根据通信局站所在地区的供电条件、线路引入方式及运行状态,将市电供电分为四类。
※一类市电供电应采用双电源引入两路供电线。该两路不应同时出现检修停电。平均每月停电次数不应大于1次,平均每次故障时间不应大于0.5h。两路引入供电线宜配置备用市电电源自动投入装置。
※二类市电供电为引入供电线允许有计划检修停电,平均每月停电次数不应大于3.5次,平均每次故障时间不应大于6h。供电应符合下列条件之一的要求:
1)由两个以上独立电源构成稳定可靠的环形网上引入一路供电线。
2)由一个稳定可靠的独立电源或从稳定可靠的输电线路上引入一路供电线。
※三类市电供电为引入供电线从一个电源引入一路供电线,可为公共线路。该供电线路平均每月停电次数不应大于4.5次,平均每次故障时间不应大于8h。
※四类市电供电应符合下列条件之一的要求:
1)由一个电源引入一路供电线,经常昼夜停电,供电无保证,达不到三类市电供电要求。
2)由一个电源引入一路供电线,有季节性长时间停电。



亚星游戏官网-yaxin222

5G关键技术.pptx

2.54 MB, 下载次数: 82

5G关键技术

亚星游戏官网-yaxin222

5G基站外电改造建设方案.pptx

9.25 MB, 下载次数: 112

5G基站外电改造建设方案

举报本楼

本帖有 28 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-28 08:46 , Processed in 0.115742 second(s), 18 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图