高压直流远供电源原理问答
1.为什么不用交流电而用直流电?
当用双绞线或光纤复合电缆供电时,线路中有较大的电感和线间电容,电容有通交流阻直流的特性,电感有通直流阻交流的特性,交流电一方面被电感阻挡,一方面通过线间电容回路,在这样的线路中是通不了交流电的,而直流电通过线路时电感起不了作用,线间电容也不会形成回路,能顺利通过。
2.为什么要用高压?
如果用低压,如48V,取双绞线的两条单线作电源线,1000米的线路电阻高达500欧,线路末端短路,为方便估算,电压取50V,线路中的电流才0.1A,也就是5W的功率,而一个家用的无线路由也得至少10W的备用功率,可见是根本供不了电的。若将电压改为300V,线路的最大电流是0.6A,最大功率是180W,用这样的线路给一个10W的路由供电就成为可能。实际情况是这样,用两条绞合单线满足1000米外的路由供电,取电压300V,路由开关电源不是纯电阻器件,无法用纯电阻电路进行计算,只能作一个估算,假设一个10W的开关电源需要0.04A的电流,500欧线路的压降是20V,在线路末端电压是280V,可输出功率是11.2W,大于10W的供电要求,线损为0.8W,供电可行。
3.高压直流供电安全吗?
高压直流供电采用了完善的保护机制,能保证安全的供电。首先采用断路和漏电保护,当线路断开或漏电时即切断电源,保证人身的安全,在采用标准的接插件时,在插头没有插入电路插座时线路是没有电压的,一些电路还采用通信监控,在授电方没有准备好的情况下不会接通电源。而短路过流过压等保护电路也能确保用电过程的安全。
4.高压直流供电容易实现吗?
5个48V的电池串联就得到240V的直流电压,220V交流市电经一个整流桥整流,电容稳压就得到300V的电压,300W的功率就几块钱的成本。现在大部分的电源模块采用的是开关电路,用变压器的几乎没有,只是在一些要求交流供电的路由中见到。可用在220V交流电上的开关电源,其开关管电压从80V到400V都可正常工作,在以上240V和300V的直流电路中都可正常工作。就是再高的电压,如800V的直流电路,开关电源模块也很容易设计。
5.高压直流供电有什么好处?
5G建设必需建设大量的小基站和微站,如果采用就近取电,则很难随处取到,一个节点断电则后方全断。如果用220V交流电线随行,则一方面施工困难,一方面也很危险。有线电视放大器采用的就是就近取电,结果一个节点断电后方全断,这样长的线路更无法用220V的交流电随行。如果采用800V的直流电在复合光缆中架空或埋地随行,再用300V的电压在复合光缆中近用户架设,则很容易做到,5G建设所需的大量小基站和微站,如果采用这一电源方案,一条复合光缆就能将数据和电源同时送达,其好处是显而易见的。