C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2010-4-9
发表于 2019-10-21 11:18:04 |显示全部楼层
摘 要:通信基站开关电源系统是通信基站电源系统中的核心设备,直接影响设备受电,决定设备是否正常工作。目前在用的大量开关电源系统投入使用时间较长,相当比例是超期服役。但又存在设备多、负载大,使得割接施工难度大、工作量大的难点。另外,不可避免的存在复杂故障、自然灾害等原因造成开关电源系统无法正常工作,需要应急快速割接的需求。本人基于实际需求,结合日常工作经验,探讨开关电源快速割接方法。
关键词: 通信基站,开关电源,快速割接,换位割接,探讨
ABSTRACT:
Communication base station switching power supply system is the core equipment in the communication base station power supply system, which directly affects the power of the equipment and determines whether the equipment is working properly. At present in a large number of switching power supply system with inputs used for a long time, a considerable proportion of extended service. But there are many devices, large load, the difficulty of cutover construction difficult, heavy workload. Also the inevitable presence of complex fault, natural disasters and other causes switching power supply system is not working and need emergency needs of rapid cutover. Based on the actual demand, combined with the daily work experience, to explore the rapid cutover method for switch power supply。
   KEY WORDS:
Communication base station, switching power supply, rapid cutover cutover, transposition, study。
1        概述
根据实际需求,结合日常工作经验,先容一种开关换位不断电开关电源割接方法,供参考和探讨。
2        开关电源系统概况
通信基站目前采用的开关电源主要为高频开关电源,一般由交流配电单元、整流模块、监控单元、直流输出单元、机架等组成,其核心是整流模块,因此平时常用开关电源或整流模块互相指代。通信用开关电源系统结构如图:

3        基站开关电源现状
目前通信设备基本采用直流供电系统,差不多是每个基站1套开关电源,数量非常庞大,通信基站开展共建共享以来存在以下特点:
1、        设备多、高负载。大部分站点都是三家运营商共享,设备多而杂,负载高;
2、        超期服役占比大。开关电源使用年限为10年,而2005年以前的存量基站占比非常大,而这些站点负载相对较多,负载电流大,重合度非常高。
4        快速换位割接应用场景
1、        高负载站点。
1)        站点设备多,负载大,且设备涉及多个共享运营商,保证等级不同,协调难度大;
2)        设备多,前期勘查摸排难度大;
3)        设备多,设备电源线更换成本高,作业时间长。
2、        复杂故障站点
开关电源出故障,通常是非结构化部件出故障,故障复杂,定位困难,难以短时解决,通常也不具备插框改造条件,直流输出受影响,或随时存在中断输出风险。
3、        不抗力损坏
开关电源遭受雷击、洪水等灾害,造成交流配电或内部线路损坏,修复难度大成本高且无法短时修复,通常也不具备插框改造条件。
4、        空间富裕
基站空间富裕,具备新立开关电源空间,目前开关电源系统占位为600mm*600mm,意味着设备列必须有相应剩余空间,且不影响维护操作及不占用维护通道。
5        快速换位割接主要步骤
1、        安装新开关电源
2、        新开关电源通电调试
3、        挂接1组蓄电池
4、        断开旧电源交流配电
5、        连接新旧电源电池熔丝输出
6、        连接新旧电源一次二次下电铜排
7、        拆除旧电源一二次下电继电器
8、        拔出新旧电池熔丝,拆除连接线
6        快速换位割接的优点
1、        施工工作量小,抢通时间短
2、        保留旧电源直流配电,不重新布放放设备电缆,投资小
7        结论:
快速换位割接,能保证割接过程不断电、保留旧电源直流配电部分,无需重新布放设备电源线,基本不增加额外投资,施工工作量小,抢通时间短。
8        参考文献:
1、浙江省邮电通信职业技能鉴定中心   《电力机务员》2006年2月(内部教材);