逆变电路是开关电源和UPS的核心装置,有推挽式、半桥式、全桥式等。下面以全桥式逆变电路为例来讲解它的原理。 图3.38 单相全桥逆变电路原理图 图中 为直流输入(可以是电池也可以是整流器的输出)。 功率晶体管由基极驱动电路提供激励信号,VT1、VT4和VT2、VT3在分别获得激励信号后,进入轮流导通或截止状态。从而在变压器初级和次级分别产生交流电压 和 。经过L、C滤波电路的作用使负载取得正弦电压。 1.方波逆变 在一个逆变周期内,前半周期让VT1、VT4导通,VT2、VT3截止,此时变压器初级电流回路为: 。 后半周期让VT2、VT3导通,VT1、VT4截止,此时变压器初级电流回路为: 。 由此可见, 已经变成交流电。设功率晶体管为理想开关(导通时压降为0,截止时电流为0),此时 的波形为: 由于变压器不改变波形,故 的波形形状与 相同。由于 是周期性的方波,根据傅里叶级数理论 ;谐波频率较高,通过LC低通滤波器将其滤除,故最终在 获得正弦基波。 2.SPWM逆变 在实际电路中对VT1、VT4和VT2、VT3控制常采用正弦调制法。这种方法是通过频率较高的等幅三角波(载波)与可调幅度的50Hz的正弦波组合,通过比较两个信号的关系产生控制信号来控制VT1、VT4和VT2、VT3的轮流导通。这样在变压器初级将产生与正弦波等效的而脉冲宽度不等的矩形波 。大家把这样的逆变器称为正弦脉宽调制(SPWM)逆变器。 其波形关系如图3.39所示。 图3.39 SPWM逆变器波形关系图 由图3.39分析,具体的控制过程可以归纳为:当 ,且 均为正,此时控制VT1、VT4导通,VT2、VT3截止;当 ,且 均为负,此时控制VT1、VT4导通,VT2、VT3截止;当 ,不论 是正是负,控制VT1、VT4和VT2、VT3全部截止。通过这样的控制方法,便可在输出端 处产生SPWM矩形波。通过变压器在 处获得合适的电压,其波形也是SPWM矩形波。由于 是周期性的SPWM矩形波,根据傅里叶级数理论依然有 ;谐波频率较高,通过LC低通滤波器将其滤除,故最终在 获得 基波正弦波——工频交流电 。但与方波逆变相比,SPWM逆变中谐波的成分少了许多,故SPWM逆变比方波逆变减少了谐波浪费,提高了逆变器的效率。
|