C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上等兵

注册:2018-3-5
发表于 2018-3-6 10:18:17 |显示全部楼层
基站应急发电流程及操作方法

一、发电流程
1、停电告警通知
当出现基站停电告警后,由监控中心值班组人员或代维监控中心值班人员通知分企业代维管理人员和代维企业相关管理人员。
2、启动应急发电及发电工单派发
发电工单派发方式共分2种:1、直流电压达到系统设定的阈值时自动派发发电工单至各资源小组账号;2、分企业代维管理人员根据该基站的重要程度与基站负载、蓄电池配置情况判断(普通基站无数据业务的蓄电池电压23.2V/46.4V左右未来电实施发电;KBS基站无数据业务的蓄电池电压23.5V/47V左右未来电实施发电;传输节点基站、城域网电源停电后1个小时必须发电)是否同意实施发电保障,同时手动派发发电工单;
特殊情况下可实施应急发电,如:基站停电后,蓄电池容量能够满足基站运行,但交流供电的数据设备中断影响业务时,需紧急发电保障;基站退服且无动环监控的,现场核实属于停电引起,需紧急发电保障;代维管理人员接其他部门需应急发电保障通知的,需紧急发电保障。
3、油机领用
发电人员接分企业代维管理人员的应急发电通知后,及时到油机库房领取油机,领取时需对油机进行调试检查,同时携带配套的油桶、遮阳伞、灭火器、安全警示牌等附属设施并在库房做好油机领用登记。
4、发电过程及油机归还
1)发电人员接到发电审核通过的通知后,需在1小时内到达基站现场实施发电,发电时与监控中心值班人员进行发电情况的核实,确认发电正常。
2)油机接入规定。油机发电时如接入在交流屏前端时,动环监控报表会存在不准确情况,所以规定发电时必须接入交流屏专用发电端口发电。在特殊情况下油机发电时不能接入专用发电端口或无动环监控站点需要发电时,需向分企业代维管理人员申请,由分企业代维管理人员核实情况同意后方能实施。
3)发电现场,需代维发电人员进行现场值守,配置相应安全设施,确保发电工作安全运行。
4)发电结束后,代维发电人员应按发电操作规程结束发电,恢复基站正常供电,检查基站各设备供电正常,撤除所有发电设备和相应安全设施,并与监控中心确认所有设备运行正常。油机归还库房并登记。
5)发电人员做好应急发电相关记录(停电时间、通知时间、发电时间、结束时间、来电时间、发电加油发票金额和发票号码、加油卡加油小票号码和金额、油机编号、油机功率、发电电流、余油数量),次日提交分企业代维管理人员进行发电情况核实(通过动环监控停电和来电时间、油机调度管理系统中油机远程实时记录数据和代维登记的发电记录表进行核对)。

二、发电作业操作流程
①油机准备工作:
1、发电前需要检查油机的油量是否充足、机油是否充足、试运行是否正常、油机有无输出;
2、检查工具是否齐全、万用表是否正常。
3、检查发电线缆有无破损、线缆是否满足需要机房发电要求;
4、检查安全保护物资(如灭火器、警示牌、遮阳伞等);
5、发电油机出库前,针对停电站点负荷对发电油机进行选择,油机出库前应做好油机出库记录。
②接线前的检查:
1、检查基站是否真的停电(如:检查外市电线路、检查空开是否跳闸并用万用表测试空开上端)
2、发电时必须接入交流屏专用接口发电。在特殊情况下油机发电时不能接入在交流屏或无动环监控站点需要发电时,需向分企业代维管理人员申请,由分企业代维管理人员核实情况同意后方能实施。
3、断开交流屏隔离刀闸或交流输入总空开。
4、检查油机空开是否关闭;
5、检查机房内空调是否关闭;
6、开关电源供电空开是否关闭。
③交流配电的相线与零线的识别:
1、正确识别机房是否为三相四线制接入。
2、正确判断相线与零线。
A、三相四线接入为“黄绿红对应ABC”为相线,相互间电压为380V。“蓝线”为零线,“蓝线”与ABC相线相互电压为220V,“黄绿线”为接地线。
B、单相电接入,一般火线为红色,零线为黑色,相互间电压为220V。
C、用万用表交流电压档进行识别相线与零线,如所测试两线间的电压为380V,则所测试两根线均为火线;如测试两根线之间的电压为220V,那其中有一根为零线,可将该两根线分别测试其他的线,测试为220V的时候,那这一根为零线。
④油机接线方式:
1、进入机房,首先电话告知监控中心,核对外市电、开关电源、蓄电池各电压、电流、工作状态是否与现场相符;
2、380V油机的接线方式
A、将油机A、B、C端子上分别接上“黄、绿、红”至交流配电箱“黄、绿、红”(即:A、B、C)输入端上(注:前级市电输入空开必须关闭),将“蓝”线接入“零”线中。
B、正确识别地线与零线,严禁将零线接在地线上发电。
3、220V油机的接线方式
A、将油机的火线接在交流配电箱A相上,黑线接入交流配电箱的零线中。
B、正确识别地线与零线,严禁将零线接在地线上发电。
⑤发电操作与送电方法:
1、拉开风门,打开油机启动开关,将油机启动,空载运行3至5分钟;
2、空载运行段时间后,将油机供电空开打开,用万用表测试输出电压;输出电压值正常则关掉输出空开,接上应急发电线,再打开供电空开;
3、将开关电源供电空开打开;
4、开关电源开始工作,观察油机运行情况(如油机出现冒黑烟、震动过大、声音出现异常,需要马上停机调整机房负荷);
5、基站发电正常运行后电话告知监控某某基站在某某时间开始发电;核对外市电、开关电源、蓄电池各电压、电流、工作状态是否处于正常工作状态;
三、  应急发电中机房负荷调整方式及注意事项
①机房负荷调整方式:
1、三相油机发电时的调整方法
A、让开关电源柜A、B、C三相上至少有一个整流模块工作,其余模块可关闭。
B、启动油机,让油机对机房负载进行供电,观察油机带载情况。
C、油机如运行正常,可以继续发电。
D、如油机再次异常情况,带不起负载。则进入开关电源系统,将蓄电池充电限流值调小,再次启动油机进行发电观察,直到油机发电正常为止。
E、当油机正常发电后,用万用表测试蓄电池整组电压是否在不断升高,如升高,则表示蓄电池充电正常。
F、严禁将蓄电池熔断器取下进行发电。
2、单相油机发电时的调整方法
A、如发电接在A相上,则开关电源至少有两个整流模块在工作。
3、闭合交流屏隔离刀闸或交流输入总空开,让市电对机房进行供电。
4、将关闭的整流模块逐个开启。
5、将空调、监控等空开闭合。
6、将开关电源蓄电池充电限流修改为最初设置值。
7、用万用表测试蓄电池整组电压是否升高较快。
8、观察半小时后,如蓄电池整组电压上升了3至4V,发电人员电话告知监控中心核对外市电、开关电源、蓄电池各电压、电流、工作状态是否处于正常工作状态,并记录油机停运时间后可离开机房。
9、油机入库填写入库记录。
四、发电安全注意事项
1、应急发电油机应放在避雨通风地方,保持空气畅通;
2、油机发电务必安排维护人员值守;
3、发电机工作时,周边应无杂物和易燃物,摆放警示牌;
4、发电机周围严禁烟火,必须摆放正常的灭火器;
5、添加燃油时,必须关闭发电机后再添加;
6、严禁在发电过程中,将蓄电池熔丝取下或关闭空开;
7、如机房有多套开关电源系统,严禁在发电时关闭其中一套开关电源系统的市电输入空开;
8、工具应做好绝缘处理,操作人员不能佩戴金属饰品,如项链、手链、腰间不能挂钥匙等;
9、严禁发电油机在机房发电或存放、严禁发电油机烟囱朝向机房;

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-26 10:01 , Processed in 0.149241 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图