1 基站配套电源系统组成
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (76.82 KB)
2 基站配套的电源线选择与计算

基站配套电源线总体分布图
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (85.85 KB)
基站常用电缆明细表
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (251.47 KB)
直流电力线截面的选择与计算
直流供电回路可按允许压降法确定电力线截面积,
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (57.69 KB)
不同工作电压下压降固定分配值
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (87.13 KB)
案例:
某局市话-48V电源,远期忙时最大负荷电流为500A,从蓄电池到直流配电屏线路距离为6m,直流配电屏到市话机房配电屏距离为15m,每段应选择什么规格型号的馈电线?

解:①求蓄电池到直流配电屏导线截面

因为电池到直流配电屏一般用铜导线,所以rT=57,另外查表可得,这段导线允许压降ΔU=0.2V,故
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (20.49 KB)
选用RVVZ  1X300 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负)。

该型铜芯线安全载流量为744A,完全符合实际负载电流要求。

求直流配电屏到市话机房配电屏导线截面

由表可知这段压降ΔU=0.6V,故 :
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (21.63 KB)
选用RVVZ  1X240 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆4条(两正两负),选用RVVZ  1X120 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(保护地) 。
   
该型铜芯线安全载流量为628A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择与计算

交流低压电力线选择,按导线的安全载流量法(各种绝缘导线,根据其绝缘的种类和敷设方法,允许长期通过的最大电流,称为安全载流量)选择导线。

配电变压器到交流配电屏的每根导线电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (52.13 KB)

油机发电机至交流配电屏每根导线电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (61.09 KB)
交流配电屏至开关电源整流架导线上的电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (51.27 KB)

交流配电屏至UPS设备输入导线上的电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (31.01 KB)
UPS至交流配电屏输入导线上的电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (28.41 KB)
UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (60.6 KB)
UPD配电屏至负载设备导线上的电流,可按下式计算
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (58.48 KB)
案例:

某局新装-48V开关电源整流模块架1架,该开关电源整流模块架远期配置1000A,从交流配电屏至开关电源整流模块架应选择什么规格型号的馈电线?
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (46.51 KB)
选用RVVZ  5X50 (mm2)铜芯阻燃聚氯乙稀绝缘护套软电缆1条(A、B、C三相各1芯,零线1芯,保护地线1芯)。
      
该型铜芯线安全载流量为155A,完全符合实际负载电流要求。

交流电力线截面选择-载流量

聚氯乙烯绝缘电缆空气中敷设时允许载流量
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (132.24 KB)
注:
1、表中系铝芯电缆数值;铜芯电缆的允许持续载流量值可乘以1.29。
2、单芯只适用于直流。
3 交流配电箱的配置
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (88.23 KB)
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (67.84 KB)

4 UPS容量选择

UPS容量选择:估算中远期的总功耗,至少预留30%的余量

例如:一个室分站,远端RRU交流供电,要加UPS。一共3个RRU,每个300W,预留WLAN交换机250W,则功率需求为: (300*3+250)=1150W, UPS容量选择:1150/0.7=2KVA(向上取整)

5 开关
电源设备容量配置

开关电源=基站设备直流负荷+蓄电池充电电流

整流模块数量按n+1冗余方式配置,其中:n=(基站设备直流负荷+蓄电池充电电流)/本期配置单个整流模块容量,进位取整数。

一次下电分路,50A(或32A)×18(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入无线设备;

二次下电分路,32A×6(直流空开),16A×6(直流空开),主要接入传输设备。

6 蓄电池的配置

按基站近期负载进行配置。

结合该地区市电状况进行配置,需考虑市电停电、移动油机由维护中心至基站路途时间、维护人员不足或停电基站较多时的等待时间。

对于VIP基站及地理位置较偏远、应急发电不便的基站可适当增加蓄电池组后备时间。
2016-5-23 15:24 上传
下载附件 (19.02 KB)
其中:
K-安全系数1.25
I-近期负荷电流

T-放电小时数(h)
t-最低环境温度(5℃)
η-放电容量系数
α-电池温度系数0.006
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (134.35 KB)

7 基站空调的计算
基站空调的计算公式:
制冷量=0.95*设备功耗(KW)+0.09(KW/平方米)*机房面积(平方米)
空调匹数=制冷量÷2.5KW
2016-5-23 15:13 上传
下载附件 (21.4 KB)