C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  少将

注册:2001-4-198
发表于 2013-1-25 14:05:40 |显示全部楼层
WLAN硬件安装规范先容——安装环境要求

AC设备应安装在数据机房,机房内不宜有排水管道、煤气管、电力管线等与通信无关的管线穿过。机房内要有可靠的消防器材。
机房的电源线与信号线的孔洞、管道应分开设置,机房内的走线除设备的特殊要求外,一律采用不封闭走线架;交流线应采用绝燃材料保护套。

WLAN硬件安装规范先容——室内AP安装

AP安装位置必须符合工程设计要求。
AP安装在弱电井内,需做好防尘等安全措施,为防止AP被盗,建议在固定架加锁或是将AP安装在定制机箱之中,离地1.5m至2m之间,并保持通风良好、通气孔畅通,保持工作环境清洁无尘;
AP壁挂安装在大楼墙面上,必须做好防盗措施,建议将AP安装在定制机箱之中,离地1.5m至2m之间,并保持通风良好、通气孔畅通,保持工作环境清洁无灰尘。
室内放装型AP,自带的天线要求垂直地面,天线之间不得有交叉;
室内放装型AP,周围1m以内不能有金属板、金属网遮挡。禁止装在金属或金属网吊顶内。

举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-27 08:28 , Processed in 0.082010 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图