C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2014-4-21
发表于 2017-9-24 19:17:27 |显示全部楼层

  
 摘要:电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。绝缘电阻表,又称摇表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器,所以大家要了解它的使用方法和注意事项。
    关键词:绝缘电阻表 使用方法 注意事项
    
    绝缘电阻表,又称摇表或者兆欧表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器。它由一个手摇发电机和一个磁电式比率表两大部分构成,手摇发电机提供一个便于携带的高电压测量电源,电压范围在5005000V之间,磁电式比率表是测量两个电流比值的仪表,由电磁力产生反作用力矩来测量电器设备的绝缘电阻值。根据其测量结果,可以简单的鉴别电气设备绝缘的好坏。常用绝缘电阻表的额定电压为500V1000V2500V等几种。它的标度尺单位是兆欧)表示。
    1 绝缘电阻表使用
    绝缘电阻表有三个接线端子,一个标有线路“L”的端子(也称相线)接于被测设备的导体上;另一个标有“E”的端子接于被测设备的外壳或接地;第三个标有屏蔽“G”端子接于测量时需要屏蔽的电极。
    1.1 绝缘电阻表选择 要正确选择额定电压合适的绝缘电阻表。绝缘电阻表的额定电压就根据被测设备的额定电压来选择,绝缘电阻表的额定电压即其内部电源的直流电压过高,可能在测试时损坏被测设备的绝缘;绝缘电阻表的额定电压过低,所测结果又不能反映工作电压作用下电气设备的绝缘电阻。一般规程规定测量额定电压在500V以下的设备时,宜选用5001000V的绝缘电阻表;额定电压500V以上时,应选用10002500V的绝缘电阻表。
    1.2 绝缘电阻表使用方法使用前要检查指针的0”“∞”位置是否正确。检查方法是,先使“L”“E”两端子开路,将绝缘电阻表放在适当的水平位置,摇动手柄至发电机额定转速(一般为120r/min)后,指针应指在“∞”位置上。如果不能达到“∞”,说明测试用引线绝缘不良或绝缘电阻表本身受潮。应用干燥清洁的软布,擦试“L”端与“E”端子间的绝缘,必要时将绝缘电阻表放在绝缘垫上,若还达不到“∞”值,则应更换测试引线。然后再将“L”“E”两端子短路,轻摇发电机,指针应指在0”位置上。如指针不指零,说明测试引线未接好或绝缘电阻有问题。绝缘电阻表的测试引线应选用绝缘良好的多股软线,“L”“E”两端子引线应独立分开,避免缠绕在一起,以提高测试结果的准确性。在摇测绝缘时,应使绝缘电阻表保持额定转速,一般为120150r/min。测试开始时先将“E”端子引线与被测设备外壳与地相连接,待转动摇柄至额定转速后再将“L”端子引线与被测设备的测试极相碰接,等指针稳定后(一般为1min),读取并记录电阻值。在整个测试过程中摇柄转速应保持恒定匀速,避免忽快忽慢。测试结束时,应先将“L”端子引线与被测设备的测试极断开,再停止摇柄转动。这样做,主要是防止被测设备的电容对绝缘电阻表的反充电而损坏表针。
    1.3 绝缘电阻测量绝缘电阻接线和方法测量照明或电力线路对地的绝缘电阻,E接线端可靠接地,L接线端与被测线路相连,如图a所示。测量电动机的绝缘电阻,将绝缘电阻表的接地端E接机壳,L接线端接电机的绕组,然后进行摇测,如图b所示。测量电缆的绝缘电阻,测量电缆的线芯和外壳的绝缘电阻时,除将外壳接E,线芯接L外,中间的绝缘层还需和G相接,如下图c所示:
  
亚星游戏官网-yaxin222
  
  测量时,转动手柄要平稳,应保持120r/min的转速。电气设备的绝缘电阻随着测量时间的长短不同,通常采用1min后的指针指示为准,测量中如果发现指针为零,应停止转动手柄,以防表内线圈过热而烧坏。
    在绝缘电阻表停止转动和被测设备放电以后,才可用手拆除测量连线。
    绝缘电阻表记录读数时,应同时记录当时的环境温度和湿度,便于比较不同时期的测量结果,分析测量误差的原因。
    绝缘电阻表接线柱的引线,应采用绝缘良好的多股软线,同时各软线不能绞在一起。
    2 绝缘电阻表使用注意事项
    绝缘电阻表的发电机电压等级应与被测物的耐压水平相适应,以避免被测物的绝缘击穿。禁止摇测带电设备,双回路架空线路或母线,当一路带电时,不得测量另一路的绝缘电阻,以防高压的感应电危害人身和仪表的安全。严禁在有人工作的线路上进行测量工作,以免危害人身安全。雷电时禁止用绝缘电阻表在停电的高压线路上测量绝缘电阻。在绝缘电阻表没有停止转动或被测设备没有放电之前,切勿用手去触及被测设备或绝缘电阻表的接线柱。使用绝缘电阻表摇测设备绝缘时,应由两人担任。摇测用的导线应使用绝缘线,两根引线不能绞在一起,其端部应有绝缘套。在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表的位置必须选择适当,保持与带电体的安全距离,以免绝缘电阻表引线或引线支撑物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。摇测电容器、电力电缆、大容量变压器、电机等容性设备时,绝缘电阻表必须在额定转速状态下,方可将测量笔接触或离开被测设备,以免因电容放电而损坏仪表。测量电器设备绝缘时,必须先断电,经放电后才能测量。每年检验一次,不合格不得使用。
    参考文献:
    [1]《常用电工仪表与测量》.
    [2]《电工基础实验》.
  


举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-25 20:37 , Processed in 0.267276 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图