C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2017-3-20
发表于 2017-7-25 16:16:04 |显示全部楼层
天津移动GSMFDDRRU激活载波超限案例分析
问题描述:
天津移动FDD1800站点大部分是在原2G 1800站点的基础上进行插板升级的方法开通的。部分小区在激活是无法正常激活,激活时提升:载波组合超出RRU规格。
原因分析
1、        查询其告警发现,其存在小区不可用告警,原因:配置参数非法。
2、        查询共站址2G告警情况,2G无告警。
3、        尝试将2G站点闭塞,激活4G小区,可以正常激活。
4、        再次激活2G站点,2G站点出现载波配置异常告警,怀疑因2G载波配置错误导致。
处理过程:
1.     查询RRU为MRFU V2型号。通过查询得知RRU所支撑的RRU带宽如下表:
2.     FDD开通的小区频点为1400,中心载频为1825,带宽为10M小区;
3.     怀疑GSM站点配置的最小频点所对于频率与FDD的的中心载频差超20M带宽,导致无法激活小区。
4.     查询共RRU的2G站点最小频点为:516,频率为1806,带宽为200K。
5.     拿FDD站点较大频率-拿GSM较小频率=1830-1805.9=24.1>20M。所以出现载波超限。
问题根因:
2G频率与FDD频率带宽超出RRU实际门限,导致2GLTE站点无法同时激活。
建议与总结:
    经过计算GSM的频点最小为536时,与FDD带宽差小于20M,建议统一核查现网与FDD共站址的2G站点的频点范围,进行统一修改。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-17 13:45 , Processed in 0.127686 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图