C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 8087|回复: 0

[原理资料] 艾默生PS48300系统参数设置 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  下士

注册:2007-1-12
发表于 2016-10-12 23:06:26 |显示全部楼层
PS48300系统监控单元菜单
系统设置中菜单选项为: 电池熔丝路数和电池容量
举例:PS48300系统配置2组电池,每组400AH,则参数设置如下:
电池熔丝路数: 2
电池容量: 800AH
负载下电和电池保护(即一二次下电电压,负载下电对应一次下电电压,电池保护对应二次下电电压)电压设置。参数设置需要满足以下逻辑关系才能将参数进行更改,逻辑关系如下:
均冲电压(默认值56.4V)>浮冲电压(默认值53.5V)>电池测试终止电压(默认值45.2V)>低压告警和欠压告警值(在直流参数中设置,两个默认值均为45.0V)>负载下电(即一次下电值,默认值为44.0V)>电池保护(即二次下电值,默认值为43.2V)
监控单元密码:1或者2均可。高级密码:653421

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-17 04:59 , Processed in 0.108493 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图