防雷测试仪器 KYORITSU 4105使用指南
1、             检查电池电压情况
电池没有电,停止测试。
2、             将地钉插入的地面(在一条直线上)
连接如下:
     E  被测的接地点(体)
P (黄,近)
C(红, 远)
3、             检查大地电压
开关拨到 EARTH VOLTAGE ,按下TEST 按钮,读数必须低于10V
4、             检查地钉连接情况
拨到2000欧的档位,TEST,如果“”闪烁,说明地阻过大,解决办法:
(1)    使劲将地钉插入地面
(2)    换个位置
(3)    泼些水在地钉上
5、             电阻精确测量
测试计算机房接地,应该小于4欧姆,这时拨到 20欧档位。测试
6、               