周期
项目
参考标准
日例行维护
告警显示及处理
实时
系统负荷(CPU、内存、硬盘I/O等)检查
实时
主、备用SERVER(包含会议、录音SERCER)的工作状态检查
主备用SERVER工作状态正常
机房温度监控
15℃-30℃
机房湿度监控
30%-60%
风扇运行状态检查
机架风扇正常工作
交换机指示灯状态
指示灯状态是否正常
拨测各站调度号码
各站调度号码正常拨通
录音系统查询
录音文件能正常播放
控制室环境卫生及终端清洁
/
月例行维护
系统时间校准
以北京时间为准
中继电路状态检查
中继电路状态正常
信令链路状态检查
信令链路状态正常
网络质量测试
丢包率<0.1%, 网络抖动<10ms,
时延<100ms
网间呼叫接续时长
时长< 5S
检查、备份计费文件(1个月)
备份文件生成无误
备份系统App(1个月)
系统App备份正常,版本和现网版本一致
机房环境卫生及机架表面清洁
/
季度及以上例行维护
备品、备件及工具、仪器、资料的整理清理(3个月)
备品备件等保存完好
全网局数据管理(含全网路由数据)(6个月)
全网局数据配置无误
检查电源线、地线当前状况(6个月)
布线合理、地线牢固
单板、风扇框除尘(年)
单板、风扇无灰尘
地阻检测
地阻<1Ω