C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上等兵

注册:2011-12-15
发表于 2014-11-14 23:09:18 |显示全部楼层
一、 施工前准备
1、  核实村/小区住户数量,结合市场占有实际,确定覆盖率。在此基础上,确定一级或二级分光模式。农村建议二级,市区建议一级。
2、  初步设计,确定物料。请购买符合标准的材料,避免浪费物料。
二、 施工流程
1、  原则:先确定箱体,后布放光缆
2、  箱体安装
①  光交地点合适,基础牢固,必须接地
②  分线箱横平竖直,贴墙牢固可靠,无松动
3、  光缆
光缆布放要求:
①  管道光缆布放:井内光缆必须沿井壁布放,有电缆支架的,用塑料扎带绑扎在电缆支架上;无电缆支架的,用电缆U形卡钉固敷设(每个手孔内做好保护、挂牌)。
②  墙壁钉固式光缆布放:墙壁钉固光缆采用配套电缆U形卡钉固,直线上两卡间距为50cm±2cm,转角处两侧25cm内钉固;室内部分采用PVC软管保护穿放。
③墙壁吊线式光缆布放:新设吊线时,直线上两支撑物之间间距为50米以内,电缆挂钩间距为50cm,首个电缆挂钩距支撑物为25cm以内;光缆接头盒采用捆扎线绑扎,要求牢固可靠;光缆在墙角转处预留滴水弯,弯曲半径为25cm
④光缆预留要求:
接续预留:接续点两侧各预留10米,光交箱、多媒体箱成端接续各预留10米,接续完成后将余缆回抽至引入井或墙外吊线上(墙壁敷设时宜放置楼层雨棚上隐蔽处),预留光缆盘缆直径为60cm
中间预留:两接头点之间大于500米时,每500米按照预留15米实行,墙壁敷设时宜放置楼层雨棚上隐蔽处,架空光缆余缆圈绑扎固定至电杆处。
⑤光缆接续要求:
光交箱内光缆成端:按照光缆纤续由下到上成端,成端完成后必须粘贴纤芯分配表。
多媒体箱内光缆成端:光缆加强芯在固定螺栓上固定牢靠,4芯光缆全部成端。
   光缆接头接续:大芯数光缆(24芯以上)中间接头采用纵剖抽芯的方式进行接续,杜绝全断全芯接续的方式进行接续。
⑥皮线光缆做到沿强钉固,入户封堵,不允许飞线
三、 安全文明施工:
1.                    现场参与施工人员必须穿绝缘鞋,戴安全帽。
2.                    不得使用受损伤竹梯。竹梯跟必须绑扎防滑胶皮。
3.  施工前必须检查电钻、电锤的电源连接线及插座板连接线不得破损,以防漏电造成触电事故。
4.  小区内施工人员必须讲文明,讲礼貌,不得与居民争持打架。若发生居民阻工由施工现场负责人沟通解决。
四、 验收
1、 做好竣工图,准备资源录入
2、 做好竣工测试记录,衰耗符合规范要求

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-28 21:53 , Processed in 0.155521 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图