C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2972|回复: 0

[光纤光缆] 现场工艺要求 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2010-12-221
发表于 2014-10-26 21:04:49 |显示全部楼层
一、     机房环境及安全检查
(一)机房环境检查
1.         机房建筑、装修已完工并应符合工程设计要求。屋顶不得漏水,屋内不得渗水,墙体、地面严实,应能阻止小动物入内
2.         传输机房内应洁净、防尘、防静电。
3.         数字传输机房的温、湿度条件应满足设计要求。
4.         数字传输机房应设置有事故照明。
(二)  安全检查
1.         机房防火应符合设计要求。
2.         机房内必须配备有效的灭火消防器材。凡要求设置的火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统,必须保持性能良好。
3.         机房内应配置动力环境监控系统,且PTN设备供电情况被正常监控。
4.         楼板预留孔洞应配置阻燃材料的安全盖板。
5.         机房内严禁存放易燃、易爆等危险物品。
(三) 电源和接地检查,机房电源和接地系统应符合设计要求
1.         传输设备应采用-48V直流供电,其输入电压允许变动范围为-40V~-57V
2.         传输机房应安装了220V交流插座。
3.         传输机房的工作接地、保护接地和防雷接地宜采用分开引接的方式。
4.         局房PTN设备必须由直流供电系统单独供电,蓄电池保障能力应大于24小时。
5.         基站PTN设备应由直流供电系统单独供电,蓄电池保障能力应大于属地企业的保障时长要求,否则参见第6点。
6.         如果基站机房无法安装直流供电系统,PTN设备应由UPS等具备后备电源保障能力的系统供电。
二、     安装工艺检验
(一)  设备安装施工的检查
1.         机架安装
1)        机架的安装端正牢固,垂直偏差不应大于机架高度的1‰
2)        列内机架应相互靠拢,机架间隙不得大于3mm,列内机面平齐,无明显参差不齐现象。
3)        机架的抗震加固应符合邮电部通信设备安装抗震加固要求,加固方式应符合施工图的设计要求。
4)        机房内所有机架安装时已与地面做绝缘处理。
5)        所有紧固件必须拧紧,同一类螺丝露出螺帽的长度宜一致。
2.         壁挂框安装
1)        壁挂框的安装位置应符合施工图的设计要求,壁挂框安装高度不低于1.5,且不影响人员进出和维护操作。
2)        壁挂框的抗震加固应符合邮电部通信设备安装抗震加固要求,加固方式应符合施工图的设计要求。
3)        壁挂框安装时已与地面做绝缘处理。
3.         机架内进行设备安装
1)        安装在机架内的设备排列符合工程设计的要求。
2)        机架前后门能正常开关。
3)        固定设备的螺栓安装完全,并拧紧,设备的接地线正确安装,并达到与机架接地立柱的良好接触。
4)        机架内无杂物,表面保持清洁
5)        机架内设备散热性能良好。
4.         壁挂框内进行设备安装
1)        固定设备的螺栓安装完全,并拧紧,设备的接地线正确安装,并达到与壁挂框接地的良好接触。
5.         设备安装
1)        PTN设备的安装位置符合条件,取电优先级顺序符合设计要求。
2)        设备安装在机架内,应将配套设备统一安装在机架内,并要注意对机架内光纤进行保护固定,便于施工、维护和管理。
3)        设备安装在壁挂式内,应注意安装位置要避免人或物的碰撞。
4)        设备安装应牢固、排列整齐。
(二)  线缆布放及成端安装
1.         敷设电缆及光纤连接线
1)        线缆布放要整齐,无明显扭绞和交叉,同时考虑预留出设备扩容的布线位置。电缆不溢出槽道,拐弯适度,无死弯,电缆进出槽道部位应绑扎牢固。
2)        光纤连接线的规格、程式应符合设计规定,技术指标应符合设计文件及技术规范书的要求。
3)        光跳线的布放路由应符合施工图纸的规定。
4)        光纤连接线二端的余留长度应统一并符合工艺要求。
5)        布放尾纤时,要注意做好尾纤头及尾纤的保护,无死弯、绷直现象。盘留的尾纤要顺序整齐,曲率半径要符合要求,捆绑力量要适中。
6)        槽道内光纤连接线拐弯处的曲率半径不小于3840mm
7)        电源线、信号线、尾纤要分离布放。
2.         编扎光纤连接线
1)        光纤连接线在槽道内应加套管或线槽保护。无套管保护部分宜用活扣扎带绑扎,扎带不宜扎得过紧。
2)        编扎后的光纤连接线的槽道内应顺直,无明显扭绞。
3.         布放数字配线架跳线
跳线电缆的规格程式应符合设计文件或技术规范的

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-29 06:54 , Processed in 0.259950 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图