机柜安装规范要求:
机架安装位置符合工程设计文件。

机架固定可靠,符合工程设计文件的抗震要求。

支架与地面、支架与机柜间固定的螺栓应全部正确安装紧固,绝缘垫、大平垫、弹垫、螺母(螺栓)的安装顺序正确,且支架的安装孔与膨胀螺栓配合应良好。

机柜的结构附件安装正确可靠。

机柜其他连接螺栓全部安装正确可靠,平垫、弹垫安装顺序正确。

机柜垂直偏差度应小于3mm

主走道侧各行机柜应对齐成直线,误差应小于5mm

整行机架表面应在同一平面上,排列紧密整齐。

机架各部件均不能有油漆脱落、碰伤、污迹等影响设备外观现象,否则应进行补漆、清洁处理。

设备各部件不能出现变形影响设备外观。

电路板拔插应顺畅,若单板的面板有锁定螺钉应旋紧,松紧适度,便于拆卸。

防静电手腕插入机柜上的防静电安装孔内。

空余槽位假拉手条及盖板应全部安装。

机柜里面、底部和顶部不应有多余的线扣、螺钉等杂物。