C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上将

注册:2004-12-14
发表于 2005-4-29 16:50:00 |显示全部楼层
    为了提高UPS供电系统的可靠性,目前世界上的UPS厂家有两种备份方案:串联备份方案和并联备份方案。

  串联备份技术是一种比较早期、简单而成熟的技术,它被广泛地应用于各个领域,UPS串联备份的定义是:备机UPS的逆变器输出直接接到主机的旁路输入端,在运行中一旦主机逆变器故障时能够快速切换到旁路,由备机的逆变器输出供电,保证负载不停电。

  在各种UPS技术资料中,串联备份的英文为SERIES CONFIGURATION或ISOLATED REDUNDANT。在中文里串联也有称热备份,简称串联。

  UPS串联的特点是,两台UPS均为完整的具有独立旁路的在线式UPS单机。两台UPS除了电源线的连接外不需要其他信号的连接。在正常情况下,主机100%的给负载供电,从机的负载为零。

  那么什么样的UPS可以组成串联系统呢?必须具有如下技术条件:

  1、必须是在线式UPS电源,这样逆变器才能保持和旁路的同步;

  2、UPS具有整流器和旁路双重输入端;

  3、UPS能够承受100%的负载跳变。

  与并联相比较其具有的优点为:

  1、结构简单、安装方便;

  2、价格便宜;

  3、不同企业,不同功率的UPS也可串联。

  与并联相比串联的缺点为:

  1、不能扩容;

  2、主从机老化不一致,从机电池寿命降低;

  3、当负载有短路故障时,从机逆变器容易损坏。

  并联备份技术是近年来发展起来的采用更复杂技术的一种备份方式,并联备份解决了串联备份主从UPS电源老化不一致的问题,并且能够实现增容功能(如两台100KVA UPS电源并联可输出200KVA 功率),但是并联备份不可避免的出现了环流问题。目前采用UPS并联备份的厂家环流最大的为8%--10%,最小的为2%--4%。

  UPS并联备份的特点是:两台或多台UPS的输出端直接短接在一起,同时给负载供电,每台UPS均分负载,没有主从机之分。当一台UPS的逆变器出现故障时,马上自动脱机,负载由余下的UPS均分,不存在切换问题。

    要实现并联备份必须解决以下技术问题:

  1、各UPS逆变器输出波形保持同相位,同频率;

  2、各UPS逆变器输出电压一致;

  3、各UPS能均分负载;

  4、UPS故障时能快速脱机。

  并联备份技术既提高了UPS供电系统的可靠性又可以实现电源系统的扩容,并能按照不同的需要组成多种配置,是目前较为流行的技术。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-24 13:20 , Processed in 0.100479 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图