C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上等兵

注册:2010-5-26
发表于 2011-12-6 17:52:02 |显示全部楼层
无线网桥故障判断方法
  对于服务厅无法登录营帐系统,可先通过ping命令看网关是否通或有无丢包,如果正常按以下步骤进行检查:
(举例:服务厅端无线网桥编号为11,机站端无线网桥编号为12
观看无线网桥正面的LINK灯和POWER灯是否亮,POWER灯不亮检查电源;LINK灯不亮,观看天线、馈线有无问题,如无问题更换网桥;如两灯都亮就把一台笔记本或台式机(前提为该电脑无软硬故障)的IP地址改为192.168.1.13,用一条好的直连网线把接在服务厅端的无线网桥连起来(正常的时候MDI网口旁的LINK100/10两灯是亮的,在确定网线好的前提下,如不亮就说明该网桥已可能损坏),然后确认本地连接好后用ping 193.168.1.11 –t看是否通,如全是request timed out设备有故障,更换设备。如果ping正常的话,再用ping 193.168.1.12
–t
看是否通,如全是request timed out设备有故障,观看天线、馈线有无问题,到机站端检测无线网桥的操作方法与服务厅端基本相同,只是所ping IP地址的顺序相反。
在做完以上操作后无问题,再检查无线网桥与E1/LAN协议转换器相连的网线有无问题,如无问题再用一台电脑连接E1/LAN协议转换器试看能否ping营帐系统的网关和登录,如不行请检查传输是否正常或IT室及传输室维护员联系。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-13 03:25 , Processed in 0.142463 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图