原因分析:
| 1.依次查询mtp2lnk,l2UALNK,M2LNK,N7LNK配置中各个对接参数,没有问题;
2.跟踪MTP3链路,发现SLTM,SLTA的跟踪消息正常,但是有同时也存在大量的二层链路故障的消息;
3.由于与此BSC局向开了两个链路,而且分别分配在不同的光口上,因此由物理特性方面引起的闪断可能性不大。通过进一步仔细观察,发现操作人员在MSOFTX3000上配置N7DSP时错误将“外部网部指示”配置成“国内主用网”;
4.由于诸如BSC等无线接入局向在默认配置时,如ADD BSC,“网络指示”都是“国内备用网”。这样一来,由于参数配置存在冲突,就会出现上述链路闪断的现象;
5.关于“网络指示”的说明
内部网络指示语,用于指定该目的实体的信令点编码在MSOFTX3000的内部属于哪一个信令网,它可以是国际主用网、国际备用网、国内主用网或国内备用网。该参数与本命令中的“外部网络指示”参数配合使用,以实现内部网络指示语与外部网络指示语之间的转换功能,其配置原则是:
若该目的实体的DPC与MSOFTX3000的OPC位于同一个信令网、且它们具有相同的编码结构(即同为14位或同为24位),则操作员仅需要将内部网络指示语设置成与目的信令点保持一致即可,而无需配置外部网络指示语。
若该目的实体的DPC与MSOFTX3000的OPC位于同一个信令网、但它们具有不同的编码结构(即一个为14位、另一个为24位),则操作员需要将外部网络指示语设置成与目的实体保持一致,而将内部网络指示语设置成对应的备用网或主用网。例如,假设DPC位于国际主用网,则操作员在MSOFTX3000侧需将该DPC的外部网络指示语设为“国际主用网”,而将内部网络指示语设为“国际备用网”;又如,假设DPC位于国内主用网,则操作员在MSOFTX3000侧需将该DPC的外部网络指示语设为“国内主用网”,而将内部网络指示语设为“国内备用网”;其余情况依此类推。
|