第二:当你ShutDown掉另一边时,主用边状态都正常后,你要用指令:hwmblk –n other 先闭掉刚才ShutDown的一边,再用指令:hwmdeblk –n other 解闭刚才闭掉的一边,你会看到这时那块板自己就加电了,电源灯是亮着的。这时按流程的话刚才ShutDown的一边应该是可以自己起来的,要等5-10分钟的时间。
如果等了很久另一边都没有起来的话就要用手工起了,有二种方法:
第一,先在主用边PING 刚才ShutDown的一边的IP地址,一定要PING得通。
PING通后,在主用边用指令:hwmreset –n other 带动另一边起来。再等待10几分钟吧。再看状态。如果还是起不来,那就用下面的最后的方法:
另一边起不来是因为有二个资源起不来:
一个是:Cluster Service
可以在Winfiol里面用指令起:net start Cluster Service(首先要在起不来的一边做,先PING通起不来一边,再TELNET过去。)
也可以在远程桌面上起。要进入远程先要Ping通起不来的一边的IP地址。再telnet进去。
telnet进去看到的状态是下面这样的:
C:\WINNT\Profiles\Administrator.ZJM09B1AP1D>hostname&prcstate -l
ZJM09B1AP1B
undefined (Error = 2)
undefined (no connection to other node)
下面是在远程桌面上手工起CLUSTER SERVICE资源(要改成Atuomatic):
起完Cluster Service资源来再看系统状态是这个样子的:
C:\WINNT\Profiles\Administrator.ZJM09B1AP1D>hostname&prcstate -l
ZJM09B1AP1B
passive node, unknown status
undefined (no connection to other node)
接着还有别外一个资源没有起来:ACS_PRC_ClusterControl
可以在Winfiol里面用指令起:net start ACS_PRC_ClusterControl(这条指令也要进去起来不的一边实行)
也可以在远程桌面上手工起(要改成Automatic)。如下:
二个资源都改完后等待几分钟再看下状态,可以看到状态是正常的。如下:
C:\WINNT\Profiles\Administrator.ZJM09B1AP1D>hostname&prcstate -l
ZJM09B1AP1B
passive node is up but not all resources are running
active node is up and working