        河北省清苑县电力局 张锐 宋海潮

  以往电力系统中,通信主要担负着变电站自动化、配(城)网自动化等的传输任务。随着电力系统自动化管理和现代企业的办公自动化管理的进一步深入,电力系统通信不仅仅完成传统功能,还为行政电话、远程抄表、MIS系统、图像监控及会议电视电话等提供通道。为此通信在电力系统中所起的作用越来越重要,电力系统通信也因此而成为农网改造建设项目之一。由于各地实际情况不同及经济发展不均,各地电力系统通信所采用的方式多种多样。

  当前在电力系统中的通信种类主要有:电力载波通信、无线扩频通信、微波通信、光纤通信等。电力载波通信是电力系统固有的通信方式,包括模拟及数字通信两种方式。它借助于电力线作为通信线路,一般在一对电力线上传达室输一路电话及一路低速数据,具有技术成熟、终端传输设备简单、工程简单等优点,但容量低、易干扰、速率低的缺点却无法满足现有通信的要求。扩频及微波都可归结为无线通信方式,虽然无线通信方式容量较大、速率较快,但由于近年来频段资源日益紧张,无线电管理委员会对扩频及微波的审批越来越严格,且此种通信方式受天气影响较为严重、通道之间互相干扰,每年需缴纳一定数量的频占费等因素,限制了无线方式的使用。而光纤通信方式抗干扰能力强、速率快、容量大,因此而成为电力通信的发展趋势。但由于县级电力系统中对光纤通信认识不够、缺乏了解,感觉光纤通信太神秘、太庞大,对电力通信后期发展缺乏认识,使光纤通信在县级电力系统中发展较为缓慢。

  电力系统中对通信的可靠性有着特殊的要求,而光纤通信具有的抗干扰能力强、速率快的特点则非常适合于电力系统通信。在以往的建设过程中,由于光纤通信中所需的光缆及光端设备的造价较高,且其所能提供的容量远远大于县级电力系统需求,因此光纤通信在县级电力系统中发展缓慢。近几年来,一方面光缆价格逐渐下降,光端设备的不断优化,导致光纤通信的总投资有了很大的降低,使得在县级电力系统通信中引进光纤通信成为了可能;另一方面,县级电力系统通信的业务种类不断增多,通道上不仅要完成传统的话音、数据等窄带业务传输,还要完成以太网及图像的传输,对带宽、速率的要求越来越高;其次,光纤通信最适合县级通信的另一原因是有大家自己的电力杆路,并且电力线路深入到各个角落,比其它行业投资小。因此在县级电力系统通信中引进光纤通信成为了必须。那么如何在本地选择适合于县级电力系统的光纤通信,如何规划好本县的光纤通信网呢?现结合我局2001年通信建设的情况浅谈。

  一、 网络结构:

  光纤通信网主要有星形网、环形网、混合形网等多种方式。

按此在新窗口浏览图片         
  1、星形网的特点是光缆路由简单,线路投资少,但当某处光缆中断后相应点业务也随之中断,可靠性不高。

  2、环形网的特点具有通道保护功能,当某处光缆中断后相应点业务可从另一个方向回到调度端,缺点是在全县所有点均成环路时路由解决困难,且线路投资较大。

  3、混合形网则具有上述两种网络的优点,在光缆路由可能的情况下,尽量将各变电站都连入环网中,对路由有困难的或业务不十分重要的(例如供电所),则可采取分支的方式,将该点业务就近接入。我县就是采用的这种方式。

  二、 光纤通信的同步方式。

  光纤通信的同步方式分为同步方式SDH及准同步方式PDH两种。同步方式中全网各站统一跟随基准时钟,传输容量大(一般在63个2M以上),故障检测及倒换基于App实现,故障倒换时间较长,一般用于电信系统中。

  准同步方式属跟随时钟方式,容量为4×2M、16×2M、及63×2M,一般为点对点传输。另外有一种新的技术称之为APDH(Advanced PDH),它较好的结合了SDH及PDH的特点,可组成具有多节点的环网,全网容量为16个2M和36个2M,具有环网保护功能,由于其为硬件保护,故保护时间短,故障率低。我县采用的为APDH光纤通信网,容量为63×2M,完全满足每个站点分配3个以上2M,并余有接口。具体结构参见网图。

按此在新窗口浏览图片         
           清苑县电力局光缆通信图

  三、如何规划好本县光纤通信先从以下几个步骤开始:

  1、全县电网接线地理图,根据地理接线图优先走径,先选择35kV线路走径,后选10kV线路走径,环网为主,分支为辅设计原则。

  2、光缆选择非金属单模光缆,它不易受电力损坏,光缆无金属进机房等优点。适用于同电力线路同杆架设。

  3、光缆一定要选挂缆,不要选择自撑式光缆,因为有一种鸟专啄架空缆磨牙,而挂缆和钢绞线有一定距离,不易啄到缆。

  4、钢绞线选用25#不易生锈的。金具最好选用通信专用的,(如电力的上下楔,由通信专用的护线环代替等),减少投资。

  5、架设标准

  目前,电力系统架设没有一个统一的标准,根据安规要求,35kV距离4米,10kV线路2米,但实际上都达不到,但是从安全距离中要求:

  35kV线路架设:光缆距电力线路不小于1米

  10kV线路架设:光缆距电力线路不小于0.5米

  对35kV和10kV线路交叉中必须在其下面架设,400V线路可跨越,但必须在交叉光缆距电力线路加绝缘护套。

  野外对地距离4.5米、跨越乡村路4.5米、县级以上路5.5米、铁路7.5米、房0.6米、树1.5米。

  原部分档距较大的应加杆或在跨路处加杆。如有高速公路(铁路),最好沿地道桥下穿过。并刷有电力光缆无铜标语,跨路也应有标示。

  6、光芯的选择

  110kV站和中枢站选8芯,路径过重要乡镇选8芯。一般站和终端不重要的选4~6芯。

  7、光端设备选择

  每个站点必须保证3个以上的2M接口,即:话路、远动数据232、EM2/4等采用时分制共占用一个2M接口,图像占一个2M,计算机联网占一个2M接口,备用一个2M接口。

  8、PCM功能选配。

  站所合一的一般选配6路话(即:变电站值班室一部、远方抄表一路、供电所长一部、值班室(办公室)一部、客户服务中心一部、备用一部)。一路232接口供远动传输。4线接口如果没有交换机或带载波机用4线的,可不选用。图像、会议电话、占一个2M口。计算机联网采用10BT转换器直接2M口与计算机联网。  不是站所合一的,一般所站距离不超过4公里的选取用10对音频电缆,从变电站的光路中直接向供电所提供话路,计算机联网采用音频线加EDSL(即数字MODEM)方式联网,其造价较低(如图)。

按此在新窗口浏览图片         
  随着光缆价格的大幅下降和适应电力系统的接入设备和接出设备的出现。光纤通信成为当前县级电力系统最佳选择方案。它不但完成了调度自动化和配网自动化传输通道,也担负了无人站的图像监控和远方抄表、内部电话,更为供电营业所的微机联网、电费结算、报装接电、文件报表等电力企业现代化管理奠定了基础。