发图纸出去的时候一定要把经纬度输入GOOGLE地图进行核对在机房出图的过程中应该注意的问题一 装修图1、根据机房的高度合理设计馈孔下沿距地高度。注意标准馈孔的定位尺寸2、机房的日光灯的数量要看机房的面积。3、机房的东经,北纬。4、机房的地址。5、机房上有风管要画在装修层里面。馈孔的尺寸要放在装修层。6、装修层的粉红文字不要盖住白色层的尺寸。    关图纸的时候先PU7.  装修文字说明第八条要检查8.  导线的序号要检查。9.  电缆表TD设备的电流值要检查。10 电源表的2G设备的机架900与1800要分开。11.立式电池上维护,别画线12.珠江PRS700/1000可以看作PRS100013. TD 的 要主要画好不要颠倒位置。14. 设备字体也反了 要注意。15.空调覆盖的范围不超过4米二、机房设备图1、设备的小区数及载波数配置要搞清楚,对于TD的要看他的区域是在增城还是在市区的(增城的是用大唐的设备,市区的是用中兴设备)。   对于2G设备要看小区数及载波数。2、要网优工单要搞清楚。3、DC的型号,什么厂家。要用多少台整流器,(原来是有多少台整流器,新增多少台整流器,新增整流器的时候,DC要填充斜线)无线设备要多负荷。用那个厂家的电池,及电池是多少AH,多少V的 放电是多少小时。4、基站坐标。5. 基站的地址。6.RBS2206的排放原则是:面向设备从左往右排放。告警器尽量不要放在馈线孔的下方7.出图的时候第一时间就是修改站名然后另存为。8.做机房顶的最低限条件为2700mm,在2600mm处做机房顶,机房净高为2500.      机房设备机架到走线架的距离不能小于200mm,走线架到机房顶处的距离应不能小于300MM,馈线孔开孔距地为2200MM,馈线孔的尺寸为长410mmX260mm三、机房的走线架图1、走线架的高度要根据机房的高度。2、垂直走线架放在电池旁。四、机房电缆电力图1、AC到DC电源线编号为901  垂直加5米2  DC到主设备电源线编号为405   垂直加4米3、DC到电池电源线编号为401,404  垂直加5米4  地排到DC地排线编号为002,003     垂直加5米5  地排到主设备底排线编号为004     垂直加1米     标识不要搞混。四.机房电源模块注意问题。1.一台2206机架用四个模块。50A/-48V.2.两台至三台2206机架用五个模块。50A/-48V.3.四台至五台2206机架用六个模块。50A/-48V.4.六台至七台2206机架用七个模块。50A/-48V.