    (1) 消除直流电源主、备交流电源频繁投切的方法

    根据电气化铁道电压波动范围大、电压峰谷值持续时间短、瞬间短路电压降低的特点,将交流电源自动投切值整定为270V,交流电源电压过低报警值整定为323V,自动投切整定时限增加了5s的延时。
  
    通过修改App程序完成上述两项措施后,避免了频繁投切现象,电压降低到323V时会发出电压降低报警信号。
  
    (2) 消除
直流电源装置直流接地的有效途径

    有三种方法:①在交流输入回路串联隔离变压器;②在交、直流输入回路增加双向开关;③在交流输入回路串联二极管。经过详细分析比较,认为在交流输入回路串联隔离变压器的方法最为实用,效果最好。具体方法为:在图1开关Q1与整流滤波电路之间增加1:1的隔离变压器。
  
    (3) 消除主、备交流电源不能自动投入的方法


    有两种方法:①改变直流电源装置自用电电源交流输入电源的引入位置;②修改直流电源装置App程序和硬件配置。显然,前一种方法简单有效。
  
    其实现手段是,将直流电源装置的自用电电源的交流输入电源从主电源回路改接到备用电源回路上。由于备用电源接的是10kY电力电源,不受牵引供电电压波动或短路故障的影响,因此当主电源失压时(蓄电池已撤除时),直流电源装置的自用电电源的交流输入电源仍然存在,备用电源会自动投入供电运行;当主电源恢复供电后,又会自动返回主电源供电。此种方法解决了在撤除蓄电池的情况下,主电源瞬间失压造成全所
直流电源停电现象。