C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  元帅

注册:2004-3-259

爱心徽章,06年为希翼小学奉献爱心纪念徽章

发表于 2007-11-30 12:59:00 |显示全部楼层
五、        设备安装
这里的设备包括电源设备、基站设备和传输设备。这些设备的安装须遵守以下几个步骤。
1、        阅读工程设计图
工程施工人员应仔细阅读工程设备部门或联通提供的工程设计文件及设备自带的安装手册,了解整个工程概括,每一台设备放置的位置、排列顺序及安装要求。
2、        定位设备
按照上述文件中的平面布置图,在一列槽道的前面吊垂线,作为机柜前面定位基准线,并依此画出机柜底座外框线,用笔在每台设备的外框线内写上“XXXX设备”,作为临时标记。
3、        安装机柜
安装机柜要先固定机柜底座,查阅手册中的底座尺寸关系示意图,遵循下列步骤;
1)        准确地画出打地脚孔的位置,然后打地脚孔,钻头要依据手册的要求进行。打完地脚后要用吸尘器吸出孔内的灰尘。
2)        取出附件的地脚螺栓,轻轻敲入打好的孔中,用扳手稍微收紧一下螺栓以求定位,再拧出螺钉。再次吸尘。
3)        将机柜立起,对正方向,由后往前移动,直至机柜的底座完全进入外框线内(可酌情拆下前门和后盖板)。
4)        对准地脚孔,先后放上专用平垫圈、弹簧垫圈、螺栓,并轻轻旋紧螺栓。
5)        调整机柜位置,既要保证机柜的前面对齐,又要保证与列槽道前面的吊线垂直,可适当加垫调整。
6)        拧紧螺钉。
4、        整理安装区
在安装完全部的机柜设备后,应再次清理安装设备的附近地区,收起多余的附件、打扫灰尘,特别要清出机柜内部的铁屑、螺钉、螺帽、垫圈,恢复前门和后门盖板的位置。剪掉多余的扎带。
5、        工程检查
当设备安装、缆线布放、缆线连接完毕,全部清理干净安装区后、整理顺畅所有缆线后,应再次全面检查一遍工程、接线的质量。检查内容如下:
        用万用表测量电源的极性、导通、绝缘情况
        检查保护地线(机壳屏蔽地)的接触电阻小于设计(或设备)要求。
        按照各类设备的接线图表,根据工程设计图表,检查供电链路,从电源分配设备的输入端起,到末级负载设备的电源线。
        按照各类设备的接线图表,根据工程设备图表检查告警链路,从上一级监控中心到低端设备之间的连线。
        按照各类设备的接线图表,根据工程设计图表,检查全部传输链路,从相邻的高端设备到低端设备之间的连线,包括2M线、网管线、光纤等,是否有漏接、错接现象。
        检查传输链路、告警链路、供电链路全部导线,是否与机柜构件有短路现象。

举报本楼

本帖有 7 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-29 03:45 , Processed in 0.109674 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图