C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 796|回复: 0

[电源动力] 核算--UPS使用电缆核算-后备时间 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2023-11-29
发表于 2024-10-9 17:31:46 |显示全部楼层
UPS电缆选取的算法:
功率为20KVA的三相设备I=P/1.732U=20000/1.732/380=31A,查表得知6平方的电缆安全载流量大约30A,但是综合考虑线路的敷设方式、环境、线路质量、长度、预留增容等因素,建议选用10平方毫米的铜芯线。
主机输入/输出最大电流:
三相:UPS主机功率(KW)÷380V÷√3=(三相最大输入/输出电流)A
自己理解:可以估算:计算结果相当于UPS主机功率÷220V÷3
例:80KVAUPS分别算出的结果是121.55和121.21
40KVAups分别算出的结果是60.7754,60.6060
单相:UPS主机功率(KW)÷220V=(单相最大输入/输出电流)A
线径:
A(最大电流)÷4(每平方线最大能通过4A电流)=()平方
注:当得出的数不是标准线径数时,只能取大一个规格。
电流跟导线面积的关系:
二点五下乘以九,往上减一顺号走;
三十五乘三点五,双双成组减点五;
条件有变加折算,高温九折铜升级;
穿管根数二三四,八七六折满载流。
上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25度的情况下而定的。
亚星游戏官网-yaxin222

核算--UPS使用电缆核算-后备时间.docx

1.07 MB, 下载次数: 3

查看: 1 家园分  [查阅]

附计算方式,参考表格

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-23 23:42 , Processed in 0.106346 second(s), 20 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图