C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 1725|回复: 1

施工规范 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  列兵

注册:2019-4-21
发表于 2024-8-1 13:07:08 |显示全部楼层
通信机房施工规范
一、通信设备安装条件
)通信机房的安全
    1、各级通信机房必须符合YD5002-94《邮电建筑防火设计标准》的有关规定;
    2、通信机房必须配备有效的灭火消防器材,设置的火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统必须保持性能良好;
    3、通信机房装修材料为阻燃材料应符合建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95);
    4、通信机房内的预留孔洞配置有阻燃材料的安全盖板或填充物;
    5、通信机房内严禁存放易燃易爆物品;
    6、通信机房门窗应设牢固的防盗措施。
)机房其它条件的控制
1、市电引入,交流电能保证供给
2、接地汇集装置已安装,接地电阻符合要求
)施工技术及机具仪表检验
  1、承包单位应以批准的施工组织设计文件为依据,填写施工技术人员、技术水平和用于施工的机具仪表状况报验申请表,报送监理检验签证。
  2、施工技术人员应具有专业技术操作上岗证书。
  3、用于施工的机具仪表状况应该良好,并具有各种检验证书,如:机具、仪表的计量合格证书等。
二、设备工艺安装质量
)安装机架质量
    1、设备外包装不能有损坏,对已损坏的外包装的设备,打开后应重点检查损伤、发霉、雨水、变形等项;
2、机架位置符合工程设计平面图要求,安装宽机架(26002200×600×300)时底部面应用4套¢10-12 mm膨胀螺栓进行加固,安装窄条机架时(26002200×300×150),根据实际情况而定。有活动地板的机房,还要加工机架底座,底座应比地板高3-5 mm。机架顶端要用夹板与走线架(槽道上梁)固定。需要机架位置变更时,必须经得设计和建设单位的同意,并办理相应手续。
    3、机架垂直度误差为机架高度0.1%,可用吊线锤测量。
各机架之间缝隙前后偏差≤3 mm,几个机架排列在一起,面板应在同一平面、同一直线上。
    4、当地震设防烈度在七度或七度以上地区的机房,机架安装必须进行抗震加固,应符合《通信设备安装抗震设计规范》(YD5059-98)要求。
5、设备上的各种零件部件及有关标志正确、清晰、齐全。
6、列头柜、列中柜、尾柜为宽架时应采用二套膨胀螺栓对地加固,列柜顶端应采用夹板与列槽道(或走线架)上梁加固。
7、设备子架的安装
子架框安装时,将子架框先置于机架上,小心导入机架,到位后用螺钉、垫圈固定在机架上。后背需要安装插座时应对照图纸正确安装。
8、机盘的安装
机盘有面板、拔板器、印制板组成。印制板装有插头应与架后背上插座相对应。面板上有板名、固定螺钉、接灯口、指示。安装时必须先带上防静电手环,再检查机盘有无机械性损伤,在插入光接口板时,要特别注意不损伤光纤接口,要一一对应插入。插入机盘时注意后插座与机盘的插头配套。不能强行插入,以免损伤插头和造成信号的不通。
9、整理子架插座上的连接,布放机内电源线、接地线和其他信号线以及安装机框内空槽位档板。
10、总配线架底座位置应与成端电缆上线槽孔洞相对应,跳线环安装应平直、整齐。滑梯安装应牢固可靠,滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵活。
11、各种配线架(ODFDDFHDFVDF)安装位置,加固方式应符合设计图纸和产品技术说明书要求。其上的端子板应安装端正、牢固,不得有松动现象,DDF架上内外导体绝缘电阻应大于500M/500VODF架上的法兰盘安装位置应该正确、牢固、方向一致。
12、总配线架上和分配架上的告警装置安装齐全,正确。
13、配线架安装的垂直度误差不大于0.1%,底座水平误差每米不大于2mm
14、网管设备的安装应符合施工设计图的要求。
)信号线、电源线布放及电缆端头处理
1、信号线、电源线规格、程式符合设计要求,要有出厂合格证、进网许可证,外皮不能老化、破损、扭伤,绝缘电阻、直流特性要符合指标要求。信号线每百米绝缘电阻应大于200MΩ/250V,电源线每百米绝缘电阻应大于100MΩ/500V。出厂合格证一定要有产品名称、规格、型号、长度、出厂日期、质量检验号、厂名地址、联系方式等。
2、信号线、电源线布放应符合施工图设计,长度应按实际路由丈量剪裁,走向合理。
3、布放的电源线、信号线必须是整条线料,严禁中间有接头,布放直流电源线时还要注意颜色,红色为正极,兰色为负极。
4交直流电源线及信号线应分开布放,即三线分开,无法避开同一路由时,至少要间隔50mm以上,布线要整齐、美观、绑扎均匀。
5电缆转弯应均匀园滑,曲率半径应大于60mm以上,或直径的20倍以上。
6、电缆在槽道中布放应顺直,无明显扭绞和交叉,不得溢出槽道。电缆在电缆走线架上布放应顺直,排列整齐,拐弯均匀,不交叉,并在每根横铁上进行绑扎。现在用成品塑料扎带进行,要绑扎整齐、均匀,正面二扣应平行,反面可交叉,结扣应放在隐蔽处。
7、电缆在机架内部布放顺直,并做适当绑扎,不得影响原有内部布放和机盘插拔。
8、电缆在DDF架内布放时应顺直,出线位置准确,预留长度一致,绑扎整齐,间隔一致,绑扎头不应放在明显部位。
9、当数字复用设备与微波设备之间布放同轴电缆时,不能损伤同轴电缆的外护套,拐弯处应保证曲率半径不小于电缆外径的15倍。
10、沿地槽布放电缆时,电缆不能直接与地面直接接触,应用橡皮垫子或横木条垫底,尤其是在一楼更是这样。
11、电缆穿越上下层或水平穿墙时,应用防火材料堵封洞孔,电缆还应有余量(在洞口内可弯曲为S状)。
12、布放消防系统的导线、电缆,应用铜芯阻燃绝缘型,并用金属管套上。
13、射频同轴线端头的处理
1)每条电缆剖头尺寸芯线外露应与电缆终端插头尺寸相适应。
2)芯线焊接牢固,焊锡适量,焊点光滑,不呈尖形或瘤形,组装插头时,配件齐全,并用专用工具将同轴插头外导体与电缆接触部分一次性压成六角形,并套上适合的热缩管。
3)单管或多管中小同轴电缆两端气闭头连接牢固可靠,封焊严密、光滑,接续完毕后其测试衰耗值应符合要求。
14、音频电缆的端头处理
1)电缆剖头长度应一致,剖头处应套上合适的热缩管,按线序预留长度一致,出线一般采用梳形或扇形。
2)芯线绕接时或卡接时,一定要用专用工具,严禁手工或其他工具代替。
3)芯线焊接时,芯线刮线长度一致,焊接点光滑,无假焊、漏焊、错焊,焊接完毕,允许露出铜芯1mm以下。
15、屏蔽线端头处理
屏蔽线剖头长度应一致,剖头处应套上热缩管,长度统一、适中、热缩均匀,屏蔽层应均匀分布在同轴插头外导体压接处。
16、电源线的端头处理
截面在10mm2以下单芯或多芯电源线可与设备端子直接连接,即将电源线端头剖开适当长度,按照螺帽拧紧的方向制作接头圈,在导线与螺母之间加装垫片和弹簧圈,拧紧螺母。
截面在10 mm2以上的多股电源线端头应加装接线端子,尺寸与导线线径适合,用专用工具进行压接,直流电源线压接后应分别用红、兰颜色的热缩管套上接头端子。
17、在DDF架,设备端子等处的所有布线都应有明显标志
18、机架间线缆插接及布线
1架间线缆的插接、走向及路由应符合设备的有关技术规定。
2架间缆布放后两端必须有明显标志,没有错接、漏接。
3插接部件紧密牢靠,接触良好,插接端子无断或弯曲现象。
4架间线缆及布线的外观平直整齐。
19、通信机房内接地线布放方式可采用幅射式或平面型,要求所有通信设备除从接地汇接集排上引入保护地线外,不得通过安装加固螺栓与建筑物钢筋连接而自然形成电气连通。
(五)安装铜(铝)排(汇流条)
    1、汇流条安装位置应符合设计规定,安装牢固,保持垂直与水平,每米偏差不大于5mm。汇流条在上线柜安装时,应有支撑绝缘子与上线柜固定。
2、汇流条之间连接采用鸭脖弯时,其鸭脖弯长度为母线厚度的2.3倍,接触部位长度不小于汇流条宽度。如果用过渡板连接时,连接长度应大于汇流条宽度的2倍。此时汇流条之间应留有12 mm间隙。
3、汇流条连接处净距离应符合下列规定。
连接处距支撑绝缘子的净距离不小于50 mm
多片汇流条连接处应错开,净距离不小于50 mm
连接处距离弯曲处不小于30 mm;过墙孔处不应有连接头.
5、汇流条在汇流条槽道中必须水平平行安装,靠近设备侧为极,靠近走道侧为负极,且应缠绕绝缘胶带,在连固铁上安装必须上、下平行,安装下端为极,上端为极,并应刷漆。
6、在汇流条上缠绕绝缘胶带或刷漆时必须均匀。在汇流条连接处及两侧5 mm内不刷漆。
7、绝缘带或刷漆颜色如下:直流汇流条的红色为极,蓝色为极。
8、通信设备安装控制点
安装项目
质量控制点
安装走线架、槽道
1、安装位置
2、水平度垂直度
3、走线架、(列)槽道横铁均匀
4、立柱垂直度、位置
5、盖板、侧板、吊挂
安装机架
1、机列架安装位置
2、水平、垂直度
3、对地加固,机顶加固
4、标识
5、子架的安装
布线及
端头处理
1、电缆的规格、程式
2、电缆直流特性和绝缘
3、电缆线的标识
4、电缆布放、绑扎
5、各种电缆端头余留长度统一
6、各种线缆在配线架内的路过由、弯曲度
7、各种电缆端头处理
安装铜()
汇流条
1、汇流条接头、连接螺栓尺寸
2、汇流条走向、支撑加固
3、汇流条绝缘带、绝缘漆

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 15:01 , Processed in 0.369112 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图