C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2021-3-81
发表于 2024-3-18 22:29:32 |显示全部楼层
在传统的PTN网络维护中,出现基站故障后,大家需要一系列复杂的排查手段来判断故障原因,正常的处理过程大家需要先找到基站对应接入网元,排查该设备及上行一系列设备的异常告警,无异常后在对承载业务隧道、伪线、进行OAM检测、或在各个点进行VRFping检测,但这一系列过程十分花费时间及人力,在UME智能诊断工具出现后,将一系列过程全部系统化、自动化的实行,极大简化运维过程,释放人力、时间。
使用步骤简单为下:
1、登录UME网管,打开基础业务,可看到诊断分析模块 ;   
2、点击诊断模块,进入后可看到只能诊断模块,加有个例即为单个故障使用,选择故障对应的管理域进入;
                        3、需输入对应的信息,单个基站通断业务类型选择L3,故障类型选择业务丢包故障场景诊断策略,业务选定故          障基站所处的三层VPNCE1 IP填入基站IPCE2 IP 填入核心网IP;
                       4、点击开始诊断,进入诊断流程,分为基站接入接口检查:基站出入口检查、L3业务实时路由还原、连通性检测子流程:近CE1PE网元与CE1之间的VRFPing、近CE1PE网元和近CE2PE网元VRFPing、近CE1PE网元和CE2之间的VRFPing等、性能检测子流程:L3VPN性能查询、业务修改记录的检查、L3VPN-PE设备故障检测子流程:落地点到CE2ARP可达性检查、L3VPN域外问题、告警查询和统计子流程:业务和设备告警查询、历史告警查询和统计分析和生成检测报告。
                      5、诊断完成后可直接点击右上角策略实行看到整个实行流程,以及每个流程的实行结果
                     6、实行完成后可查看实行过程中查看业务性能相关
                     7、结合最终检查结果及在策略实行中的ping测结果,虽上报为基站对应接入网元故障,但策略实行为在接入网元ping基站不通,最终判断为无线基站故障,与无线同步后无线现场排查后,实际结果为无线基带板硬件故障。
整个排查故障流程结束。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-27 18:31 , Processed in 0.125950 second(s), 16 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图