一、         专业技术二、         施工技术2.1  机房及天馈线安装2.1.1        铁件安装
安装前、符合要求、垂直度千分之一、列间撑铁、对墙加固、吊挂安装、膨胀螺栓120mm、多吊挂直线
1.安装前检查铁件质量
2.铁件的安装和加固应该符合平面图设计要求
3.立柱垂直度1千分之一。【】
3.列间撑铁安装要直线、加固牢靠;吊挂安装要垂直牢固,膨胀螺栓避开承重梁,必须择下沿120mm以上。多个吊挂安装,要在一条直线上。【】
2.1.2        电缆主槽和走道安装
平面位置偏差、水平偏差、垂直偏差、电气连接、接地、35mm2黄绿
1.电缆主槽道平面位置偏差50mm
2.水平走道应与列架保持平行或者垂直,水平度没米不超过2mm
3.垂直走到应该保持与地面垂直无偏差,垂直度偏差不超过千分之一
4.走线架应该保持电气联通。就近连接到室内保护接地排,接地线宜采用35mm黄绿多股铜芯电缆。【】
2.1.3        机架设备安装1.机架安装
画图纸描线符合要求、加固牢固、总高度一致、底角垫片、列头先装、水平每米偏差、垂直度、开门 、标签
1.安装前检查图纸设计,根据图纸描线,符合设计平面图要求
2.安装要牢固,如需加固底座或机帽,规格一致,总高度一致,颜色基本一致。
3.底角垫片,600x300以上,4个,以下 2个
4.垂直度偏差不大于千分之一。调整时要垫金属片,最多垫3个底角。
5.一列多个柜,先装列头柜,逐次安装,水平每米偏差不超过3mm,机加之间间隙保持一致。
6.机柜门安装正确,开合灵活。机加、列加标志齐全
子架安装【】
位置符合设计要求、加固、开门、装饰零配件、接地、槽位、插接件、假面板
1.子架安装位置符合设计要求
2.子架与机架加固牢靠端正,符合要求,不影响开门灵活
3.子架的装饰件、零配件要齐全
4.子架的接地线要和机架接地端子可靠连接
5.子架内几盘槽位满足要求,插接件接触良好,空槽为安装假面板或空机盘。
机盘安装
型号、面板排列图位置、静电手环、手汗
1.设备安装前规格应该与设计一致,型号、规格都一致
2.安装位置与子架槽位设计一致,设计中的面板排列图
3.安装时带静电手环
4.手汗者要带手套。
分路系统、馈管
螺钉穿行方向 专用力矩扳手
1.安装螺钉穿行方向对准天线所在方向
2.安装馈管时候要用专用力矩扳手,防止用力大了馈管变形
波导充气机和外围控制箱
壁挂1.5m,烟雾、门
1.壁挂安装,离地1.5m,靠近走线架方便布线
2.烟雾火警报警器安装在机房棚顶上。
3.门开关告警在门框内测,压接点送进位置合适。
2.1.4        缆线布防电缆
规格平齐无伤、分离布放绑扎、转弯半径、横平竖直、浸喇麻线衬垫、同柜垂直、轧带扣
1.规格符合要求,电缆平齐,外皮无伤
2.电源线、信号线、用户线、中继线应分开布、绑扎。电源线、地线、信号线也要分开。使用同色扎带绑扎
3.布放的时候横平竖直。链接机柜的药垂直于机柜。
4.弯取半径不超过10倍。
5.同一机柜内的垂直线缆 尽量统一水平面。
6.用浸喇麻线绑扎,防止破皮。越过走线槽时,垫上塑料皮衬垫。出口处绑扎
7.背扣朝着操作测背面,美观。轧带扣修剪齐。
光纤
路由、收发、光纤户曹、螺纹保护管、扎带、富裕半径、整根、标签
1.路由设计符合要求、收发排列符合维护习惯
2.光纤路由应该布放在光纤户曹内,没有户曹加保护套管。保护管应该顺治绑在走线槽,与电缆分开布放
3.引出户曹加螺纹光纤保护管
4.不可用电缆扎带棒,用麻线或者自粘绷带,适度松紧。
5.接口留有富裕,不超过2米。余长整齐盘方,曲率半径不小于30mm
6.整根布放,不弄接头。
7.两端粘好便签,标识清洗准确规范
电源线
整根、铜排馈电线、10mm、铜鼻子、熔丝、连接顺序
1.整根布放、禁止有接头
2.铜排馈电线正极刷红漆,负极刷蓝漆,保护地黄色标志
3.10mm以下的单股,打接头圈的方式
4.10mm以上的,采用铝鼻子或铜鼻子
5.铜鼻子呀接管外侧绝缘保护,正红负蓝保护地黄
6.连接时候保持熔丝空开断开
7.依此连接保护地 工作地和工作电源,先供电端子,后受电端子。
电缆成端
余量、不漏铜、配线架焊锡、RJ45、绕线、卡接
1.电缆成端处应该有适当的余量
2.电缆末剥皮和端子长度匹配,连接处不漏铜
3.配线架侧成端的时候设备和设备接现架子断开。芯线焊锡端正牢固焊锡适量,焊点光滑圆满不成瘤形。
4.双线线成端采用交叉或直连方式。用RJ45接头,接头处缆线深入根部接触良好,压线钳子压实,用仪表测试。
5.信号线采用绕接方式终端,绕线用绕线枪。0.4-0.5mm 6-8圈。0.6-1mm,4-6圈。
6.采用卡接时候,卡线钳垂直端子,压下发生回弹响声卡接完成,多余线头自动剪断。
2.1.5        设备的通电检查