7.1 工作区子系统 工作区子系统应由设在各区域内的信息插座、跳线(连接信息插座至终端设备之间的线缆)构成。 为了保证计算机网络系统的正常运转,所有信息插口应都是一个标准的RJ45六类信息插口,不同型号的计算机和终端可以通过RJ45标准跳线方便地连接到电脑信息插座上。 电话线用的RJ11-6P插头可以直接插入RJ45插座内。 在本系统中,各层水平电缆的两端(插座面板和配线面板)均应采用六类非屏蔽RJ45模块,实现语音/数据完全可以互换。 在本项目中,所用的信息插座分两类,一是墙面型(使用86型底盒),一般安装在墙壁或隔断上;二是地面型,暗装在地面上,办公桌下方。 7.2 水平子系统水平子系统应由电信间(网络间)至各个工作区之间的电缆构成。所有的水平电缆应全部采用六类非屏蔽双绞线电缆。 水平电缆应从电信间通过线槽或穿钢管暗埋引向工作区各信息点,电信间内的接线端子与信息插座之间均应为点到点端接,任何改变系统的操作(如增减用户、用户地址改变等)都不应影响整个系统的运行。 7.3 管理子系统管理子系统应由电信间中的中间(或主)配线系统构成,负责各建筑物的信息通道的统一管理。主要应由跳线面板、跳线管理器、跳线、光缆端接面板、机柜(或机架)等组成。 管理子系统应将电话模块、电脑模块和网络模块统一安装在一个机柜中。 该系统所采用的机柜均应为19”标准机柜,高21U,其中给网络设备预留一部分。尺寸为600mm(宽)×800mm(深)×1000mm(高,21U),门与门框的缝隙不超过1.5mm,且四周缝隙均应保持一致。门均能开启灵活,没有卡阻现象。机柜顶部应安装有2-4个风扇,背后应安装电源线槽,正面应安装玻璃门(带暗装门锁,以防刮伤人或衣服),后背板和侧板均应可拆卸。机柜的颜色色标应为RAL7035,亚光,采用喷塑工艺。在机柜内,所有的信息点均应有一定的编号规则和颜色规则,施工完毕后应装入新的、正式的面板纸。 在该系统中所有配线架应全部安装在机柜内。电信间设活动地板,线缆可以从地板下进入机柜方便走线。 在配线架中,与水平双绞线连接的用户区应全部使用六类非屏蔽配线架,使每一个信息点完全可以灵活的用于语音或数据。 配线架上的面板纸应均可更换,因此可随着信息点性质的变化,随时调整面板上的标识。 7.4 对计算机网络设备的考虑所采用的标准机柜应同样可以安装网络设备,每个机柜应预留有空间(14U/每个机柜)以安装所需的网络设备;并为网络设备准备跳线管理器。 7.5 对配线架附近的环境要求这里所指的配线架应包括所有安装RJ45配线面板和电话配线架的地方。配线间应达到以下标准: 室内照明不低于150Lx; 必须安装至少2个电源插座, 必须使用UPS电源系统; 配线架旁网络设备所在地的环境工作温度应保持在18-27℃之间; 配线架旁的湿度应保持在30%-50%之间; 应具有良好的通风,并做到室内无尘。 1. 综合布线系统产品性能符合各种布线标准; 全程电磁干扰屏蔽,可以有效地抵御电磁污染; 计算机电话传输介质完全相同(双绞铜线、光缆); 计算机和电话通讯插座相同,可以灵活调整(RJ-45); 符合任何一种计算机系统及电话交换机的应用; 网络水平布线传输速率可超过1200 M bps; 具有端口保护装置,可以防止插错; 不需要专用工具; 配线架面板装有铰链,可以从正面安装或维护配线架后面的水平线缆和垂直线缆; 配线架全部使用19”标准机柜,有助于提高可靠性,并且便于管理。 完全符合将来全面数字化(ISDN)的发展要求。 8.1 插座面板安装在国标86型底盒上的墙面暗装型面板,插座口向下,便于防止跳线损坏。内含安装板,可以在底盒安装不正时保持面板的平整度。 安装在地面型底盒上的地面暗装型面板,插座口向下,便于防止跳线损坏。内含安装板,可以在底盒安装不正时保持面板的平整度。 8.2 六类RJ45模块RJ45模块插座是安装在插座面板内的连接模块,使用在面板内。 8.3 双绞线数据/语音信息插座用双绞线应选用4对六类UTP电缆,纯语音用双绞线应选用多对数3类UTP电缆。 8.4 配线面板配线面板应为非屏蔽RJ45面板(Patch Panel),用于19”机柜。 配线面板应自带跳线管理环及托线架/线缆管理器。 8.5 光纤配线架光纤配线架应安装在19”标准机柜内。其至少应可以安装3个SC连接头模块。每个连接模块至少可以安装8个SC头,也可以安装ST头、MIC等。 8.6 SC连接头模块光纤连接头模块应安装在光纤配线架上。 通常光纤配线架可以安装SC模块(至少可以安装8个SC头, SC模块的一面是SC头,一面是ST头,即可以全部使用ST尾纤连接光缆,使用SC跳线连接网络)。 8.7 跳线管理器跳线管理器应采用19”机柜结构。 8.8 光纤尾纤光纤尾纤应由一个单端连接ST头的光纤构成。光纤尾纤可用于光纤热融连接。 8.9 RJ45跳线RJ45跳线应为非屏蔽跳线,是连接网络设备(或计算机)与RJ45面板之间的跳线。非屏蔽跳线使用AWG26双绞线,为UTP电缆。需通过颜色标识屏蔽或非屏蔽,确保各种信号的插头不会插错。 8.10 机柜型打线式配线架机柜型打线式配线架应使用一进一出的接线方式,需中间有测试孔,使电话测试十分方便。打线式配线架主要用于连接电话主干用的大对数电缆,打线式模块的数量需要根据大对数电缆的数量配备。
|