C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2581|回复: 1

[交换网技术] 关于接入网电源故障通知的改造方案 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上校

注册:2005-5-3123
发表于 2006-2-24 15:48:00 |显示全部楼层
亚星游戏官网-yaxin222关于接入网电源故障通知的改造方案
一、现状
目前接入网点因电源故障而维护人员又无法及时获得信息,从而引起设备掉电的事件时有发生,严重影响用户的通信,损害企业的形象。经中心相关人员的研究、试验,接入网电源故障告警通知改造已取得成功。
二、原理:
将开关电源控制模块的停电告警、低电压告警继电器的常开触点用电话线分别连接到开通了热线功能的电话机的叉簧提机触点上,用继电器触点代替电话机叉簧提机触点。当电源设备出现告警时,相应继电器动作,常开触点闭合,实现话机自动提机。通过电话预设的热线功能,将告警信息发送至维护人员。
三、方案:
        将停电告警继电器常开触点与已设热线功能的电话机叉簧提机触点相连。当出现停电时,启动停电告警继电器,通过 电话将告警信息送出。
        将低电压告警告警继电器常开触点与已设热线功能的电话机叉簧提机触点相连,设定开关电源的低电压告警值为50V(该电压值可在43-54V内任意设定);当停市电或电源设备发生故障时,电池放电,输出直流端电压下降,当降至50V时,启动低电压告警,通过电话将告警信息送出。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-8 02:35 , Processed in 0.087679 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图