C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2012-7-28
发表于 2020-12-15 15:47:42 |显示全部楼层
关于“三网合一”有关施工的情况汇报
经过与联通杭州分企业相关人员的对接以及查阅其提供的相关文件,主要对组织机构、人员资质、施工方案、设计方案等几方面的内容汇报如下:
1、所提供的资料包括方案均为联通萧山区分企业盖章,与合同不符。
2、须补充项目负责人、项目技术负责人、项目安全负责人的相关个人资质证书,项目负责人和项目技术负责人须由企业法定代表人出具授权书并加盖行政公章。
3、施工方案需由企业技术负责人审核并加盖公章,施工方案中至少应补充完善质量保证体系、安全保证体系以及质量安全管理制度,施工方案中应体现关键施工和检测器具的型号及数量,比如熔纤设备、光衰检测设备等,施工方案中应明确光缆敷设选用的桥架以及与其他单位之间的施工顺序衔接和成品保护措施。
4、设计图纸图签为联通杭州分企业,无单位盖章,设计图纸应由具有设计资质的单位设计;根据合同约定的“万兆接入、千兆到桌面”的要求,目前设计采用皮线光缆和在井道内通过设置光分器的方式需引起重视,建议委托相关通信行业的专家针对设计方案进行评审,设计图纸的深度应有机房平面布置大样图、机柜布置大样图、机柜选型、应明确光衰标准值、应明确100%检测光衰
5、根据合同要求,现场线缆由联通杭州分企业统一采购,除了提供线缆的合格证、产品性能报告以外,尚应提供此类产品属于联通采购的证明资料。
6、建议明确三网合一的专项施工验收邀请各家运营商共同组成验收小组。
                              

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 20:04 , Processed in 0.099965 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图