C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 3331|回复: 0

顶管施工技术要求 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2008-11-13
发表于 2020-12-15 13:39:39 |显示全部楼层
顶管施工技术要求
(1)地下现有管线及地质勘测:
        根据政府规划部门提供的工程地点现场的地下管线资料,运用管线探测仪器,在所要顶管施工范围内,对地下现有管线的位置、走向、深度进行探测、复查。
        经过踏勘找出所可能涉及到的管道井盖,勘测时下井观察管线大致情况如走向等,然后用管线仪发射器连接所要查的管线,地面上用管线接收机接收信号来确定管线的位置、走向及深度,同时作好记录并画出管线草图。
        根据收集的地质资料和现场采集的土质情况,掌握施工区域的地质资料,为导向孔的施工和成孔工艺提供依据。
(2)测量:
        根据路口地下网管情况,进行通信管道设计中线及标高,按施工区域定出钻孔轴线,并按轴线的走向确定现状地面上各标点的跳高距离和标高,为导孔施工提供准确的跟踪监测依据。
(3)导向孔施工阶段:
        导向孔的施工是整个工程施工的关键阶段,它决定管线穿越位置的科学与合理性。要考虑到专用通信管材的物理特性及最小弯曲半径,入孔角度不超过15度。施工导向孔有效段(水平段)深度设计为3.0米,为保证导向孔钻进的精确定位,采用RD385型定位系统。在具体操作中,对钻头定位要进行多点测量,要求1米测定一次深度,标高(以轴线为准)误差控制在0~3cm之间,控制好钻孔轨迹的走向,并使之与设计轨迹相吻合。在通过现有地下管线时,测点要求精确,当深度和倾角与设计轨迹不符合时,应马上停止顶管前进作业,并采取相应措施,确保钻孔按预定轨迹出土。
(4)扩孔施工阶段:
        导向孔施工后,在出口位置拆下导向钻头,换上扩孔钻头,根据设计换算成孔的直径,由小到大分级扩孔,将钻孔扩大到成孔需要的孔径。有砖石地段,要采取慢拉多扩的办法,将砖石尖角磨掉以免对PE管有严重的划伤。
(5)拉管施工阶段:
        扩孔施工后,将PE专用通信管焊接好后,将通信管另一端则与扩孔钻头通过分动器连接好。为防止管头拉入孔内的过程中有水进入管中,在安装拉管头时事先把封水堵装入管内。拉管时,一边拉管一边向孔内加注优质泥浆充实孔隙及护壁,防止泥浆对地层的冲蚀作用,而造成孔壁坍塌。